求教 大厅的空调设计
jin_zh1984
jin_zh1984 Lv.2
2007年09月20日 12:12:48
来自于中央空调
只看楼主

我这做一个医院大厅的空调课程设计有415个平米求教各位有什么好的方案?多谢了!

我这做一个医院大厅的空调课程设计
有415个平米
求教各位有什么好的方案?多谢了!
免费打赏
xuexikongtiao
2007年09月20日 12:30:43
2楼
用风管式分体空调机组试试!
回复
jin_zh1984
2007年09月20日 12:51:49
3楼
我是第一次做课程设计对这个还不清楚
风管式分体空调机组
这个可以做新风吧?
其中的管道是怎么布置的?
这个大厅做全空气系统是不是有送风必须要有回风或者设计排风系统
回复
ttdttdzcm
2007年09月20日 13:57:11
4楼
如果单独做大厅的话,用VRV系统的风管机,如果侧送可以用薄型的,只要冷负荷够了就可以.至于新风不知道医院设计的规范上有没有要求,既然是课程设计就放上去吧.
回复
kongtiao1997@co163
2007年09月21日 08:12:08
5楼
有无空调机房,冷却塔的摆放位置?水冷柜机也是一种选择,造价较低。
回复
xuexikongtiao
2007年09月21日 08:35:50
6楼
大厅室内设计状态相同,热湿比和使用时间大致相同,并且不要求单独调节,如层高够的话,宜选用集中式空调系统,新排风可以单独设,或者只设排风,不设新风,新风通过排风形成的负压由大厅门吸入!个人意见!不对的请指正!
回复
yin_dequan
2007年09月21日 08:53:54
7楼
是单独做这个厅?那其他地方呢?

只作新风,不做排风,那大厅门足够正压排出了。
回复
blackeye
2007年09月21日 09:42:37
8楼
6楼关于排风的建议显然不正确。空调房间通常应该按正压设计,如果大量室外热风吹进来,空调效果就保证不了了。而且医院是禁烟的,大厅里一般没有排风的必要,即使做排风,也要小于新风量。
回复
mobile_45
2007年09月21日 12:59:29
9楼
你只做一个大厅的设计?
风冷管道机组和水冷柜机都是不错的选择,还可以直接引新风
回复
geliuqi
2007年09月21日 14:50:15
10楼
用风冷热泵机组,采用风机盘管加新风系统,大厅如果好装的话采用侧送方式,新风直接引入风机盘管。
回复
changweijun
2007年09月21日 15:26:27
11楼
较大的空调场所,如商场、交易大厅、宴会厅、影剧院和体育馆等多采用第一种方案;
而写字楼、饭店的客房等小面积空调房间,多采用第二种方案。
1、低风速全空气送风方式
2、风机盘管加新风送风方式

兄弟的建议采用第一种方案,用空气处理机,也可以引进新风!
因为不需要单独控制吗,高智能用不上,VRV又贵,本人建议不采用!
回复

相关推荐