轻钢结构中的C型檩条能焊接吗
rzhzhjj
rzhzhjj Lv.7
2013年11月12日 20:53:44
只看楼主

如题,在轻钢结构中,冷弯薄壁型钢,很薄,如何连接,比如门窗洞口旁边两根立柱与墙梁如何连接,能焊接吗?希望各位指点一下,如果有详图,跪求上传上来,大家分享一 下!谢谢啦 !

如题,在轻钢结构中,冷弯薄壁型钢,很薄,如何连接,比如门窗洞口旁边两根立柱与墙梁如何连接,能焊接吗?希望各位指点一下,如果有详图,跪求上传上来,大家分享一 下!谢谢啦 !
免费打赏
追梦ing
2015年08月29日 09:52:56
22楼
kd200 发表于 2013-11-14 10:17 好像有规范里写的是“不宜焊接”,我都是采用一端螺栓,一端焊接。别问为什么两端不一样,去现场看一下就知 …确实回答的不够清楚,能否把你说的现场照片拍个出来看看。而且,现场的不都应该按照设计来的吗
回复
追梦ing
2015年08月29日 09:53:58
23楼
本帖最后由 追梦ing 于 2015-8-29 09:56 编辑 shixingshangjia 发表于 2013-11-14 19:41 太薄 容易焊穿一般都是采用小电流焊接,而且只要间断焊即可,不会那么容易造成焊穿。檩条的厚度至少都有2mm。之所以可以用间断焊,那是因为该檩条一般都用于檩条平面外稳定不够的时候,用2个檩条抱在一起,对其平面外形成一个支撑即可,所以焊缝收缩拉力不大,间断焊就可以满足要求了。
回复
追梦ing
2015年08月29日 09:59:51
24楼
kd200 发表于 2013-11-19 13:01 手里居然没有现场图片。C型钢工厂制作肯定是按图冲孔。但现场墙皮柱安装的误差稍微大一点(一根墙皮柱偏个 …哥哥,你这照片要讲的是什么东西?能否把你想讲的位置圈出来,看不懂你这照片的作用
回复
追梦ing
2015年08月29日 10:02:31
25楼
檩条一般来说不能现场焊接,因为到现场的檩条都是镀锌完的,如果这个时候施焊,就会破坏镀锌层,使得檩条的耐久性受到严重破坏。
所以双抱檩条也是工厂里面制作完,到现场用螺栓进行连接的。
回复
dengken205
2015年08月31日 08:01:15
26楼
追梦ing 发表于 2015-8-29 10:02 檩条一般来说不能现场焊接,因为到现场的檩条都是镀锌完的,如果这个时候施焊,就会破坏镀锌层,使得檩条的 …图纸都是拴接。
回复
展锐环保
2015年08月31日 08:20:25
27楼
好问题,俺也想知道。
回复
qq_1402841711926
2015年08月31日 08:43:34
28楼
一般都是焊接
回复
lin0990
2015年08月31日 09:01:00
29楼
经验啊,学习了
回复
zylanlan
2015年09月01日 10:54:16
30楼
我们一般是螺栓连接。要焊接估计得是点焊,最好是螺栓连接。
回复
rzhzhjj
2022年08月09日 15:28:29
31楼

谢谢各位回答,受教了!

回复

相关推荐

APP内打开