如题,在轻钢结构中,冷弯薄壁型钢,很薄,如何连接,比如门窗洞口旁边两根立柱与墙梁如何连接,能焊接吗?希望各位指点一下,如果有详图,跪求上传上来,大家分享一 下!谢谢啦 !
如题,在轻钢结构中,冷弯薄壁型钢,很薄,如何连接,比如门窗洞口旁边两根立柱与墙梁如何连接,能焊接吗?希望各位指点一下,如果有详图,跪求上传上来,大家分享一 下!谢谢啦 !
2楼
怎么没有人啊,自己顶一个吧
回复
3楼
其实就是墙柱与墙梁的连接吧,可以焊接吗
回复
4楼
好像有规范里写的是“不宜焊接”,我都是采用一端螺栓,一端焊接。别问为什么两端不一样,去现场看一下就知道了。
回复
5楼
一般都是焊接,厚度大于2mm就能焊。
还可以加L型连接板,窗框一边用焊,檩条一边用螺栓,安装比较方便。
回复
6楼
谢谢楼主的资料,学习了。
回复
7楼
可以焊接,但是最好不用,因为壁厚太薄了~
回复
8楼
zyhjiao 发表于 2013-11-14 11:54 一般都是焊接,厚度大于2mm就能焊。还可以加L型连接板,窗框一边用焊,檩条一边用螺栓,安装比较方便。经验啊,学习了
回复
9楼
太薄 容易焊穿
回复
10楼
罗素按连接好
回复
11楼
太薄了吧,技术活儿,呵呵
回复