高层设计,计算文件不过,怎么解决。。。
yy_2009
yy_2009 Lv.5
2013年11月12日 16:37:20
只看楼主

本帖最后由 yy_2009 于 2013-11-12 16:39 编辑 继先前的帖子:http://bbs.co188.com/thread-8782571-1-1.html试算结果有些超限的情况。。。这些都是哪里出了问题,如何修改?问题一:问题二:问题三:问题四:轴压比问题

本帖最后由 yy_2009 于 2013-11-12 16:39 编辑

继先前的帖子: http://bbs.co188.com/thread-8782571-1-1.html
试算结果有些超限的情况。。。

这些都是哪里出了问题,如何修改?
问题一:
未命名.jpg
问题二:
2.jpg
问题三:
3.jpg
问题四:轴压比问题
4.jpg




未命名.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
cdmgjifhger
2013年11月14日 13:05:37
43楼
谢谢楼主的资料,学习聊
回复
rebornfox
2013年11月14日 13:20:02
44楼

不错的建议,值得采纳
回复
rebornfox
2013年11月14日 13:20:28
45楼

不错的建议,值得采纳
回复
y3505380
2013年11月14日 16:48:18
46楼
路过,学习:o
回复
lweiwei_2009
2013年11月14日 22:03:32
47楼
谢谢分享
回复
shangxianwei
2013年11月15日 09:06:56
48楼
路过,学习一下,谢谢楼主
回复
kkhappy1
2013年11月15日 09:22:24
49楼
1、墙体稳定性不过要慎重对待,一般是加墙厚,此外可考虑增加混凝土强度等级,减少墙高(看有没有额外的侧向支撑),增加端柱,增加侧向墙体等。说道这个问题的时候,提醒下你,穿层墙即使PKPM不提示超限信息,你也要手动复核他的稳定性。2、连梁抗剪不过,可以考虑调整连梁刚度折减系数,增大(或减小)连梁的截面高度及宽度,调高混凝土强度,做双连梁。另外在高烈度区可能你怎么调都调不过,这是没有办法的,这时候你可以考虑连梁破坏了,在低一度的情况下算一下,要是没有破坏,就Okay 了,当然,在施工图中你的采取构造加强措施,增加斜向交叉钢筋,斜向交叉梁等。3、梁抗扭不过的话,把次梁点铰接试试,次梁点铰接,主梁要增加抗扭钢筋。或者把主梁梁加宽截面,不能加宽的时候,加高试试,在不提高混凝土强度等级