高层设计,计算文件不过,怎么解决。。。
yy_2009
yy_2009 Lv.5
2013年11月12日 16:37:20
只看楼主

本帖最后由 yy_2009 于 2013-11-12 16:39 编辑 继先前的帖子:http://bbs.co188.com/thread-8782571-1-1.html试算结果有些超限的情况。。。这些都是哪里出了问题,如何修改?问题一:问题二:问题三:问题四:轴压比问题

本帖最后由 yy_2009 于 2013-11-12 16:39 编辑

继先前的帖子: http://bbs.co188.com/thread-8782571-1-1.html
试算结果有些超限的情况。。。

这些都是哪里出了问题,如何修改?
问题一:
未命名.jpg
问题二:
2.jpg
问题三:
3.jpg
问题四:轴压比问题
4.jpg




未命名.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
rcx111
2013年11月12日 17:06:18
2楼
稳定性一般可以加厚墙纸,或者增加平面外墙纸,或者提高混凝土等级,梁截面抗剪不够可以加强截面或者反过来削弱内力,轴压比楼主的土没看出来不够
回复
rcx111
2013年11月12日 17:22:27
3楼
另外看了下楼主前面的帖子楼主北部的楼梯间附近墙体太多南面则较少,必然位移比灰常大
回复
wobuhuilaile
2013年11月12日 17:37:16
4楼
帮你顶一下
回复
zhoulongtian
2013年11月12日 17:48:35
5楼
学习。。。。。
回复
无间道
2013年11月13日 06:51:11
6楼
慢慢的调整吧,这是必须解决的问题。
回复
圆舞华尔兹
2013年11月13日 07:27:59
7楼
不会帮定!
回复
luo5168
2013年11月13日 07:47:30
8楼

学习了,谢谢楼主分享
回复
weihr2003
2013年11月13日 09:59:05
9楼
1、墙体稳定性不过要慎重对待,一般是加墙厚,此外可考虑增加混凝土强度等级,减少墙高(看有没有额外的侧向支撑),增加端柱,增加侧向墙体等。说道这个问题的时候,提醒下你,穿层墙即使PKPM不提示超限信息,你也要手动复核他的稳定性。2、连梁抗剪不过,可以考虑调整连梁刚度折减系数,增大(或减小)连梁的截面高度及宽度,调高混凝土强度,做双连梁。另外在高烈度区可能你怎么调都调不过,这是没有办法的,这时候你可以考虑连梁破坏了,在低一度的情况下算一下,要是没有破坏,就Okay 了,当然,在施工图中你的采取构造加强措施,增加斜向交叉钢筋,斜向交叉梁等。3、梁抗扭不过的话,把次梁点铰接试试,次梁点铰接,主梁要增加抗扭钢筋。或者把主梁梁加宽截面,不能加宽的时候,加高试试,在不提高混凝土强度等级
回复
yinshuihepan2008
2013年11月13日 11:45:02
10楼
呵呵,9楼做验算是高手
回复
geipaixiaochao
2013年11月13日 12:44:14
12楼
多谢楼主分享学习啦