本帖最后由 yy_2009 于 2013-11-12 16:39 编辑 继先前的帖子:http://bbs.co188.com/thread-8782571-1-1.html试算结果有些超限的情况。。。这些都是哪里出了问题,如何修改?问题一:问题二:问题三:问题四:轴压比问题
本帖最后由 yy_2009 于 2013-11-12 16:39 编辑
继先前的帖子:
http://bbs.co188.com/thread-8782571-1-1.html
试算结果有些超限的情况。。。
这些都是哪里出了问题,如何修改?
问题一:
问题二:
问题三:
问题四:轴压比问题
2楼
稳定性一般可以加厚墙纸,或者增加平面外墙纸,或者提高混凝土等级,梁截面抗剪不够可以加强截面或者反过来削弱内力,轴压比楼主的土没看出来不够
回复
3楼
另外看了下楼主前面的帖子楼主北部的楼梯间附近墙体太多南面则较少,必然位移比灰常大
回复
4楼
帮你顶一下
回复
5楼
学习。。。。。
回复
6楼
慢慢的调整吧,这是必须解决的问题。
回复
7楼
不会帮定!
回复
8楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
9楼
1、墙体稳定性不过要慎重对待,一般是加墙厚,此外可考虑增加混凝土强度等级,减少墙高(看有没有额外的侧向支撑),增加端柱,增加侧向墙体等。说道这个问题的时候,提醒下你,穿层墙即使PKPM不提示超限信息,你也要手动复核他的稳定性。2、连梁抗剪不过,可以考虑调整连梁刚度折减系数,增大(或减小)连梁的截面高度及宽度,调高混凝土强度,做双连梁。另外在高烈度区可能你怎么调都调不过,这是没有办法的,这时候你可以考虑连梁破坏了,在低一度的情况下算一下,要是没有破坏,就Okay 了,当然,在施工图中你的采取构造加强措施,增加斜向交叉钢筋,斜向交叉梁等。3、梁抗扭不过的话,把次梁点铰接试试,次梁点铰接,主梁要增加抗扭钢筋。或者把主梁梁加宽截面,不能加宽的时候,加高试试,在不提高混凝土强度等级
回复
10楼
呵呵,9楼做验算是高手
回复
12楼
多谢楼主分享学习啦
回复