测量放线 中的控制线和定位线有必要这样做吗?
量子
量子 Lv.14
2013年11月11日 20:23:46
来自于工程测量
只看楼主

近来看了一份资料,在用铅垂仪放线时要用到双线控制一般放线只放图中的红色控制线就可以了,为什么还是用到绿色的定位线呢?


近来看了一份资料,在用铅垂仪放线时要用到双线控制

一般放线只放图中的红色控制线就可以了,为什么还是用到绿色的定位线呢?

zx1304569598
2013年12月08日 19:32:43
2楼
用于检查墙模板的
回复
yanhuibin2012
2013年12月14日 16:53:15
3楼
当然要了,那是模板控制线啊
回复
chonglangban
2013年12月25日 08:43:51
4楼
你那红的一般就是轴线,一定要准,要精确到不能再精确了,尽你所能。因为其他的线是用你这个红的线做出来的,红的数量也少;
绿的应该是边线,基础,梁边,墙边,这个弄对就可以了,有点误差也没事了,因为不会用这个线当基点去量其他的线,除了那些贴墙的实体。可那时候墙已经存在了吧,和线无关了。