正在做一个污水处理池,9000平方米,地下2.5米,地上1.5米,无顶盖,分为五个两个50米*51米。两个50米*34米和一个51米*20米的,没有顶板,在中间还用布置柱子和梁吗?

正在做一个污水处理池,9000平方米,地下2.5米,地上1.5米,无顶盖,分为五个两个50米*51米。两个50米*34米和一个51米*20米的,没有顶板,在中间还用布置柱子和梁吗?
免费打赏
缱绻旖旎
2013年11月15日 22:58:14
42楼
一介书生第二 发表于 2013-11-15 16:21 情意深厚,婀娜多姿。有什么讲究吗? 为什么如此纠结这个问题呢?有顶盖水池,当洪水来临时其 …不是检修,而是做好就是封起来顶盖的留的人孔也是高出室外地坪200mm的,洪水未必能恰好灌进水池,这个时候如果水池正好是空的呢?这个是实际情况啊,不是瞎讲究啊。。。
回复
qjl110406a
2013年11月16日 11:17:59
43楼
建议做扶壁柱,墙角处可构造加腋梁
回复
wanglixin6181
2013年11月16日 11:42:10
44楼
缱绻旖旎 发表于 2013-11-15 22:58 不是检修,而是做好就是封起来顶盖的留的人孔也是高出室外地坪200mm的,洪水未必能恰好灌进水池,理解有误。我所说的“讲究“是对你的用户名而言,缱绻旖旎就是情意深厚,婀娜多姿的意思,只是比较好奇而已,嘿嘿。如果是地下式水池,就可以考虑池上覆土,否则就同地下室的处理。
回复
缱绻旖旎
2013年11月16日 11:45:15
45楼
一介书生第二 发表于 2013-11-16 11:42 理解有误。我所说的“讲究“是对你的用户名而言,缱绻旖旎就是情意深厚,婀娜多姿的意思,只是比较好奇而 …好的,我明白了。。。我的名字就随便一写而已,没讲究
回复
槿小喵
2013年11月18日 17:00:03
47楼
xiayuning84 发表于 2013-11-14 10:53 水池侧壁的计算 其实就是板的计算 侧壁板50米长 高度2.5+1.5=4米 没有顶盖 其实就是一个悬臂板 4米也不是很 …基础采用墙下条基加抗水板行吗,抗水板能当做底板吗?如果采用双向井字基础梁来分割的话,17米一跨是不是有些大了
回复
槿小喵
2013年11月18日 17:01:37
48楼
一介书生第二 发表于 2013-11-15 16:21 情意深厚,婀娜多姿。有什么讲究吗? 为什么如此纠结这个问题呢?有顶盖水池,当洪水来临时其 …基础采用墙下条基加抗水板行吗,抗水板能当做底板吗?
回复
wanglixin6181
2013年11月18日 19:31:42
49楼
槿小喵 发表于 2013-11-18 17:01 基础采用墙下条基加抗水板行吗,抗水板能当做底板吗?抗水板除了能起到防水作用外,当然还能改善基础的整体受力性能。但对水池而言似无这个必要,因为池内的水位一般都比地下水位高,地下水是不会渗透到水池中来的,所以就不是防地下水的问题,而是池体本身的防渗问题,这只要采用一定的抗渗措施即可,如采用P6混凝土。因为水池的高度并不大,所以基底压力也不大,地基承载力一般能满足要求。若是软土地基,要考虑的主要是沉降问题,不能过大,因为有许多管道进、出水池,若沉降过大会出现管道拉裂等现象。此时,也可采用桩基进行处理(如静压管桩等)。大尺寸水池的关键问题还是在于温度收缩问题,所以分缝(包括伸缩缝与沉降缝)是必要的,且对土基与岩基的要求是不同的,其中岩基要求更严格。由于水池的特殊性,底板受力比较均匀,所以采用井字梁并无必要。若池体较高时,可以将池壁底部附近的底板进行局部加厚。
回复
槿小喵
2013年11月19日 08:39:06
50楼
一介书生第二 发表于 2013-11-18 19:31 抗水板除了能起到防水作用外,当然还能改善基础的整体受力性能。但对水池而言似无这个必要,因为池内的水 …您的意思就是基础直接做成筏板,不用考虑用梁分割大面积的现浇板,主要考分缝,分缝直接按照《给排水构造物设计规程》土基现浇板20米分缝,注意防渗措施就可以了。我想着用抗水板的配筋要小于筏板,应该是自己想法不太对。
回复
一仰化碳
2013年11月19日 09:37:18
51楼
帮你顶一下
回复
freecm
2013年12月03日 13:27:16
52楼
槿小喵 发表于 2013-11-19 08:39 您的意思就是基础直接做成筏板,不用考虑用梁分割大面积的现浇板,主要考分缝,分缝直接按照《给排水构造 …水池底板似乎很少做成梁分隔的,多半是无量楼盖的形式。如果地基较好的话,要容易做些。
回复