貌似应该是施工做的资料,公司施工员跑路,被派下来收拾残局。做内业资料的时候感觉很蛋碎。主要问题希望能有人帮忙解决:1、子分部过程的空调系统,制冷系统,空调水系统怎么划分;是不是空调系统主要指末端设备,制冷系统主要指机房主机设备,水系统指管道、冷却塔等。2、现在别人告诉我两种做检验批的方法,一是,按子分部带分项工程做,比如送排风系统,做了风管系统安装这个检验批;到下次做空调系统时再做一次风管系统安装检验批;另一种是分开做;倾向于分开做。。哪种合理?
貌似应该是施工做的资料,公司施工员跑路,被派下来收拾残局。做内业资料的时候感觉很蛋碎。主要问题希望能有人帮忙解决:
1、子分部过程的空调系统,制冷系统,空调水系统怎么划分;
是不是空调系统主要指末端设备,制冷系统主要指机房主机设备,水系统指管道、冷却塔等。
2、现在别人告诉我两种做检验批的方法,一是,按子分部带分项工程做,比如送排风系统,做了风管系统安装这个检验批;到下次做空调系统时再做一次风管系统安装检验批;另一种是分开做;倾向于分开做。。哪种合理?
3、做漏光实验的时候,阀门安装处算接缝么?
2楼
核心提示:空调水系统可依据负荷特性、使用功能、空调房间的平面布置、建筑层数、空调基数和空调精度等划分6种不同的系统。
希望能帮助到楼主一些
回复
3楼
爱生活 发表于 2013-11-11 11:07 核心提示:空调水系统可依据负荷特性、使用功能、空调房间的平面布置、建筑层数、空调基数和空调精度等 …谢了,不过跟我问的不是同一个问题。。。
回复
5楼
回复
6楼
爱生活 发表于 2013-11-11 14:26 这个整理的是空调系统的划分按照不同属性指标划分空调系统http://bbs.co188.com/thread-8783799- …:L我问的是内业资料的子分部划分,不是空调系统的划分。不过还是谢了
回复
7楼
中央空调系统大概分为水系统、氟系统、风系统三类。
中央空调水系统。最为传统的中央空调水系统分为:冷却水系统与冷冻水系统。
冷却水系统:冷却水系统是为中央空调散热用的,也是把外界大自然中的低品位的能量转换成高品位能量的一个必要的换热过程。冷却水系统最为常见的是以冷却塔为主题组合而成的系统。循环过程:冷却水在冷凝器中先与压机系统中的高温高压的冷媒换热提高冷却水的温度,降低了冷媒的温度。然后冷却水通过冷却水泵的循环把冷却水循环到冷却塔中,通过冷却塔水的蒸发散热把热量散到大气中去,也相当于获得空调了冷量。最后冷却水再回到冷凝器中与冷媒换热,把冷媒的温度降低使其获得冷量。水地源热泵的冷却系统的原理与传统的螺杆机相同,只不过水地源热泵选择散热的媒介为地下水及土壤。地下水与土壤相对空气好处是温度恒定,比热容更大,使其换热更为容易。这也是水地源热泵节能的原因。
冷冻水系统:冷冻水系统是与冷却水系统分开的单独的一个系统。冷冻水系统的水循环是经过水机主机的蒸发器的循环。冷冻水系统的循环主要是把制冷主机制得的冷量传递给空调系统的末端。这里主要是风机盘管,组合式空调机组等用冷设备。冷冻水系统循环的动力与冷却水相同都是靠水泵(这里叫做冷冻水泵)循环。
中央空调氟系统。中央空调氟系统主要是多联机系统,氟系统是靠冷媒直接与空气直接的换热进行的制冷及制热。由于空气的比热容比水的比热容要小很多,因此,氟系统在相同的情况下要比水系统费电。但是,氟系统后期的维护非常的少,并且基于现在技术的日趋成熟,其能效比也有了显著的提高。目前,多联机在现实使用中也非常的广泛。
目前市场上的多联机系统主要分为:数码多联机,直流变频多联机、全直流变频多联机三种。
数码涡旋多联机系统中压缩机的加载为一档一档的加载:例如10%?20?30%?等等。直流变频多联机的加载是平稳的,没有级别的跳跃他的加载曲线是平滑的。一般的直流变频多联中有3个压缩机或2个压缩机。但是,只有其中的一个为直流变频压缩机其余的两个是定频的。而全直流变频多联机中的压缩机全部都是直流变频的。当然,全直流变频多联机的价格也是较普通的直流变频多联机高出很多。
中央空调系统风系统。中央空调风系统主要分为新风系统与回风系统两类。
新风系统分为全新风系统与混合新风系统。全新风系统中的风全是由室外引进后处理的新风,其优点是清洁度高、新鲜度高,可以有效的清新居室环境。缺点是:能耗较高。混合新风系统:为室外新风引入后与室内原有的回风混合,经过处理,再供给用户使用的新风系统。此新风系统的缺点为:新风洁净度没有全新风系统的高。优点是:能耗较低。
回风系统也分为两种一种是:直接经过表冷器处理后送到室内使用。另一种是与新风混合后再处理,然后送到室内使用。当然,风系统还有排风系统。这种系统最为简单,直接用排风机把室内污浊的空气排放到室外即
回复
8楼
david200901050 发表于 2013-11-12 09:21 中央空调系统大概分为水系统、氟系统、风系统三类。 中央空调水系统。最为传统的中央空调水系统分为: …可能是我问得不够清楚,我问的不是中央空调系统的分类。是内业资料中,08 通风与空调分部工程中的 0804空调系统 0806制冷系统 0807空调水系统三个子分部的范围。一楼我也说了我的想法,请回答是与不是,谢谢。
回复
10楼
k493431490 发表于 2013-11-11 17:01 我问的是内业资料的子分部划分,不是空调系统的划分。不过还是谢了
呵呵呵呵~~~~
回复
11楼
本帖最后由 linjibo 于 2013-11-12 14:34 编辑
具体参见《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300——2001,里面分部子分部都分得很明白,子分部的划分:送排风系统、防排烟系统、除尘系统、净化空调系统、制冷系统、空调水系统、空调风系统。属于哪个系统就在哪个子分部里面喽,实在不明白看具体分项!!你第一种问题说法很不准确,空调系统末端还包括风管水管呢,不是吗?就看分项来区分!
你第二个问题没看明白,你说的这两种不都是分开做了吗?送排风系统子分部,风管系统安装分项,然后按照楼层或者区域划分检验批!同样空调风系统子分部也这么做就完了!
第三个问题其实无所谓了,没有探讨的必要性,照着算是接缝做吧!
回复
12楼
同意10楼的。按照《建筑工程施工质量验收统一标准》,根据分部、子分部划分。送排风、空调属于空调分部;空调水系统部分,列在给排水分部里。你照着《标准》找一下,我之前做过按照子分部带分项工程,一项项坐下来的。按照你的工程内容,检验批有的做一下,没有的不做就行。
回复