本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-11 23:06 编辑 三级螺纹钢能代替一级圆钢做柱箍筋吗
本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-11 23:06 编辑
三级螺纹钢能代替一级圆钢做柱箍筋吗
2楼
原则上可以,但一般不用。其原因有二:一是浪费,许多是构造箍筋,用三级其强度不能充分利用。二是施工因素,一级容易制作,三级比较硬,施工麻烦一些。
回复
3楼
螺纹钢弯到135度恐怕有难度。
回复
5楼
可以,但是没人会这么做,沙发解释的很清楚了,如果不多应急的话,可以采取。
回复
6楼
有点大材小用了,施工难度不小
回复
7楼
不建议施工,施工存在难度
回复
8楼
可以代用
联系设计, 考虑换算, 加大间距。。。。
不浪费。。。。。
弯曲有困难。。。
回复
9楼
理论上可以,但是实际操作135度弯钩能做到就是比较费劲,另外施工单位无论你是什么职位都不可以随便替换,必须经过设计同意 GB50204-2002(2011)上有这条强制规定!
回复
10楼
可以 小的螺纹钢还是很容易弯的 ,现在施工一般只有一个弯是135°,另外一个只有90度 我们地下室部分 全部是螺纹钢。
回复
11楼
bingxiner1 发表于 2013-11-12 11:12 可以 小的螺纹钢还是很容易弯的 ,现在施工一般只有一个弯是135°,另外一个只有90度 我们地下室部分 全部 …可以用的,设计要认可。
回复
12楼
HPB300和HRB400的钢材差不多价格的,所以无所谓大材小用,加工是稍微麻烦点。
回复