30KW电动机配多大的热继电器
xiaochuan_xuzhou
2013年11月11日 08:12:11
只看楼主

前两天我们公司的老总(他也是老技术)给我说 30KW的电动机最少要配JR36-75的继电器 。30KW也就60多A吧,配到66A不行吗?道理何在?

前两天我们公司的老总(他也是老技术)给我说 30KW的电动机最少要配JR36-75的继电器 。30KW也就60多A吧,配到66A不行吗?道理何在?
免费打赏
zfhwlr
2013年11月12日 09:13:42
12楼
呵呵,见《10D303-2~3》常用电机控制电路图2010年合订版 p106~110.
回复
电气交流
2013年11月12日 09:50:10
13楼
这个是规范规定的,当然不是强条!
热继电器大一点,没有关系的,高压电动机的整定,不也是有个1.3的过载系数吗?
回复
xiaochuan_xuzhou
2013年11月12日 10:05:10
14楼
lingxuct 发表于 2013-11-12 08:04 个人从来不用这么复杂的公式,直接把电机的额定电流整定上去(当然,热继电器是接在一次),0.95~1.05是正 …师傅 我知道了 谢谢你
回复
mint_1989
2013年11月12日 10:12:33
15楼
学习了!:):):lol
回复
小小小的小
2015年09月18日 10:57:31
16楼
常逛论坛长知识
回复
变电小白
2015年09月20日 17:12:53
17楼
学习 学习 学习