前两天我们公司的老总(他也是老技术)给我说 30KW的电动机最少要配JR36-75的继电器 。30KW也就60多A吧,配到66A不行吗?道理何在?
前两天我们公司的老总(他也是老技术)给我说 30KW的电动机最少要配JR36-75的继电器 。30KW也就60多A吧,配到66A不行吗?道理何在?
2楼
看新规范,确实不够,通用设备配电设计规范。
回复
3楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-11-11 08:23 看新规范,确实不够,通用设备配电设计规范。看过了 是最少72A啊。。。谢谢
回复
4楼
我们以前选择热继电器,也就是在1.1左右,也就是说整定在1.1倍额定电流左右。
当然热继电器的整定范围很大,整定到1.5倍都可以。
回复
5楼
30KW三相异步电动机的额定电流(二极为56.9A,四极为56.8A,六极为59.5A,八极为63A)有个范围,热继电器的动作值最好整定在中间刻度位置,这样灵敏度最高,按规程要求是在0.95~1.05倍额定电流,看热继电器的型号中的数据范围:(我这没有JR36的数据)JR16-60/3D 40~63,好象靠上限,不是很理想;
JR16-150/3D 40~63也一样不理想;上面一档JR16-150/3D 53~85 比较理想,在刻度的1/3~3/4之间。
T型的怎样:T85
45~70 较理想; T105 45~63不理想,57~82还行,但比45~70差一点。
回复
6楼
版主分析得很好。
再补充一下,不同负荷性质的电动机,即使功率相同,由于效率不同、功率因数不同,额定电流也会有差距。
刚刚做的一个项目,相同性质的电动机,不同的生产厂家,功率大的额定电流反而要小。
所以我们做工程,需要详细的电动机参数才行,不能仅凭设备功率来做保护整定。
回复
7楼
《通用设备配电设计规范》,讲得清清楚楚!
回复
8楼
lingxuct 发表于 2013-11-11 11:30 30KW三相异步电动机的额定电流(二极为56.9A,四极为56.8A,六极为59.5A,八极为63A)有个范围,热继电器的动作 …师傅,我还是不是很明白,我截图了(GB50055-2011) 问题是:第一,你说的到1.05倍按照这个公式 是动作于信号?不跳开主回路?如果想切断主回路 就整定到1.2倍吗?第二,公式里的Kjx取跟三时的情况是指:当辅助触点接的是线电压时吗?还是他指的是针对某种特殊的继电器?(有型号么?)第三,返回细数还要考虑吗?
回复
9楼
进来学习了哦。。。
回复
10楼
xiaochuan_xuzho 发表于 2013-11-11 16:27 师傅,我还是不是很明白,我截图了(GB50055-2011) 问题是:第一,你说的到1.05倍按照这个公式 是动 …个人从来不用这么复杂的公式,直接把电机的额定电流整定上去(当然,热继电器是接在一次),0.95~1.05是正常误差范围。如果按那公式,最小也需要1.2倍额定电流,电机因过载烧了,热继电器没跳,这样算谁的责任?
回复
11楼
用电动机综合保护器。
回复