各位老师、大神救助氨系统改造氟利昂系统~~~~~
luhaitian266
2013年11月10日 20:55:21
来自于制冷技术
只看楼主

现有冷库有500T一间、25OT两间、 100T 一间,50T两间各冷藏间相隔10米左右,温度-18~-20度 :o:o:o 及40T制冰盐水池~~~~~,现氨系统 改氟利昂系统,现纠结是用活塞压缩机省钱,还是螺杆压缩机省电????还是分体机房方便,还是整体管路一体化机房好??? 一体化机房会不会有氟利昂泄漏问题???造价会不会高于分体机房???现氨制冷一台95KW8S-12.5单级机+一台85KW6A-12.5单级机+两台85KW8S-12.5双极机,改氟利昂机组会不会用电功率超过氨系统,变压器功率有限?????:Q:Q:Q:Q

现有冷库有500T一间、25OT两间、 100T 一间,50T两间各冷藏间相隔10米左右,温度-18~-20度 :o:o:o 及40T制冰盐水池~~~~~,现氨系统 改氟利昂系统,现纠结是用活塞压缩机省钱,还是螺杆压缩机省电????还是分体机房方便,还是整体管路一体化机房好??? 一体化机房会不会有氟利昂泄漏问题???造价会不会高于分体机房???现氨制冷一台95KW8S-12.5单级机+一台85KW6A-12.5单级机+两台85KW8S-12.5双极机,改氟利昂机组会不会用电功率超过氨系统,变压器功率有限?????:Q:Q:Q:Q
免费打赏
诺尔制冷
2013年11月12日 21:52:38
2楼
库房900吨,每吨负荷取70W=63KW制冷量;建议用螺杆并联机组;
40吨制冰负荷每吨取7kw=280KW制冷量;建议用螺杆比较合适;
管理的机组集中方便,造价要高于分散式,各有利弊自己衡量。
回复
luhaitian266
2013年11月13日 01:06:29
3楼
nbzlgjr 发表于 2013-11-12 21:52 库房900吨,每吨负荷取70W=63KW制冷量;建议用螺杆并联机组;40吨制冰负荷每吨取7kw=280KW制冷量;建议用 …谢谢,大神 指点!:lol 还望大神在指点一二啊 呵呵现初步计划冷库用120P雪梅螺杆机两台,就是不知道质量咋地~~~~~,盐水池用壳式蒸发器,水泵输出盐水,中间不知道有没有冷量损耗,原氨系统螺旋蒸发器在盐水中~~~~~现行经营冷库发现冷库冲霜至关重要,但氟利昂冲霜是个大问题,现初步考虑风机制冷,用热氟冲霜,冷水托盘内加电热丝,不知道有没有可行性,用氨制冷时速冻冷风机下水老是堵塞~~~~~~~
回复
co936201979
2013年11月13日 09:24:04
4楼
要是考虑到电源系统限制;建议使用小功率压缩机多台;功率一样能达到;仅供参考;
回复
ly7818
2013年11月17日 09:57:53
5楼
考虑到电源系统限制;建议使用小功率压缩机多台
回复
luhaitian266
2013年11月17日 17:15:28
6楼
现估计氟利昂系统用小功率机组错期高峰用电,分散式安装。没法集中供热氟不能热氟冲霜,改水系统冲霜,统一风机制冷,总造价预估100W,老板没钱放弃集中机房管理~~~,各位大侠价格还差不多啊???:D:D:D
回复
水东洋机电
2013年11月17日 23:46:23
7楼
谢谢分享,收藏学习。
回复
诺尔制冷
2013年11月18日 22:54:43
8楼
40吨制冰用壳管式不适合,第一水泵能耗大,压缩机也要多消耗功率,建议用沉浸式蒸发器。
回复
luhaitian266
2013年11月18日 23:59:25
9楼
我这边的盐水池是分两个的,一个大一点,一个小一点,现在问题是原池里的放螺旋蒸发器蒸发器的位置不够放置氟利昂蒸发器,现想只能采用两套蒸发器一个为组沉浸式蒸发器,另一个为壳管式蒸发器,现在最大的问题就担心改造后壳管式蒸发器的进、出水口和盐水搅拌器在同一侧,不知道会不会影响搅拌器盐水的输出~~~~~~~~
回复
yantinghui
2013年12月17日 09:42:34
10楼
建议托盘改造成倒金字塔形,加速冲霜水下落速度,可能对冲霜水托盘冻结有帮助。
回复
斗战圣佛
2014年02月08日 09:19:12
11楼
给你点拙见:
1、通常大体积笨重的没有轻巧的效率高、低转速的没有高转速的效率高。因此建议使用螺杆机。
2、管路长的阻力大无用功消耗就多,条件允许的话还是区块化设计机房较好,比集中式要节省投资和省电。
3、尽量采用全自动运行的,但各项自动保护和监视警示功能必须完善。
回复

相关推荐