样本里风盘的静压和风管设计长度有多大关系
水东洋机电
2013年11月10日 20:40:04
来自于中央空调
只看楼主

样本里风盘的高静压和风管设计长度有多大关系?

样本里风盘的高静压和风管设计长度有多大关系?
免费打赏
人石械
2013年11月15日 00:26:35
12楼
这方面好像都是凭经验值在运用,我在一个风机盘管厂家时也没有问到一个确切的算法
回复
xyls9896
2013年11月15日 06:42:25
13楼
普通静压的风管长度别超过3米,高静压的风管长度别超过6米,再者,高静压的盘管适合于大空间和标高高的场所
回复
xiaopan614
2013年11月17日 14:54:28
14楼
考虑所接风管的沿程阻力、出风口的阻力、软接的阻力,就能算出来了,我一般是12pa直接接风口或接不超过1米的风管,30pa,接四米的风管,50pa接不超过七米的风管
回复
xuyunteng01
2013年11月18日 09:17:05
15楼
14楼的有参考意义。这个玩意要算容易,但是算的正好确实不易。有的时候,现场空间不足,都要接软管的。
回复
爱晚亭
2013年11月18日 13:55:34
16楼
应该还要考虑送风的距离吧 吊顶越高所需的静压自然越高了
回复
pigyeon
2013年11月18日 14:41:47
17楼
静压估算=风管长*0.5+弯头*10+散流器*10+回风百叶*10+静压箱*20
回复
xueyongganga601
2013年11月18日 14:43:23
18楼
一般风管的压损,按5Pa/米,计算。用风管的总长度乘以5Pa/米,得出的数值,小于对应的低/中/高压力,即12Pa/30Pa/50Pa.
回复
lht316581121
2013年11月18日 14:49:38
19楼
要经过计算的吧,阻力越大,需要的压力越大
回复
lc5687
2013年11月18日 18:58:52
20楼
14楼正解
回复
代表自然惩罚你
2013年11月19日 08:46:46
21楼
我也研究过,这个技术措施上的通风机风管一节里的通风系统压力损失计算公式不能用来计算么:lol:lol:lol:lol:lol
回复