抗震设防6度,一个地下两层的商业街,上面是路面,那么地下室的剪力墙要不要设边缘构件呢?
抗震设防6度,一个地下两层的商业街,上面是路面,那么地下室的剪力墙要不要设边缘构件呢?
2楼
感谢楼主的分享 学习了
回复
3楼
麦兜 发表于 2013-11-10 17:30 感谢楼主的分享 学习了我晕,没有人说两句吗
回复
4楼
帮你顶一下。
回复
5楼
不用啊,你的室外墙不是剪力墙
回复
6楼
楼上说的似乎有道理,暂且不设了,呵呵
回复
7楼
边缘构件是剪力墙抵抗倾覆力矩受拉或受压的加强部分,个人觉得纯地下室就没有必要设了。
回复
8楼
可以明确的说纯地下结构的墙体都不应该称之为剪力墙或抗震墙,所以不用设!
回复
9楼
你觉得有这个必要吗?
回复
10楼
pursuiter 发表于 2013-11-11 00:14 可以明确的说纯地下结构的墙体都不应该称之为剪力墙或抗震墙,所以不用设!支持你的说法,正解,学习了
回复
11楼
地下室的墙体主要是用来防水防土压力的,和边缘构件的抗震作用不是一个概念