本帖最后由 cnwheel 于 2013-11-29 14:16 编辑 帖子1楼为原来的框架结构方案,2楼为新加的砖混结构方案,麻烦指点我也来一个回帖有奖励,每人1土木币,说出自己的建议奖得更多,大家都公认为分析很详细的单独一天的奖励都给他(50土木币,30威望),目的是让大家帮我提提意见。:lol砖混结构方案DWG文件 框架结构方案DWG文件因家乡属于偏远的农村山区,现在大部分的房子还是纯木结构,个人感觉木结构的房子防火太不安全了(家乡村寨烧过几次,虽然隔了10多年,现在想起来还怕怕的),为了家人的安全,今年回去想自己建一个4层
帖子1楼为原来的框架结构方案,2楼为新加的砖混结构方案,麻烦指点
我也来一个回帖有奖励,每人1土木币,说出自己的建议奖得更多,大家都公认为分析很详细的单独一天的奖励都给他(50土木币,30威望),目的是让大家帮我提提意见。:lol
砖混结构方案DWG文件 框架结构方案DWG文件
因家乡属于偏远的农村山区,现在大部分的房子还是纯木结构,个人感觉木结构的房子防火太不安全了(家乡村寨烧过几次,虽然隔了10多年,现在想起来还怕怕的),为了家人的安全,今年回去想自己建一个4层 框架结构 的房子,但我又是学机械的,对建筑根本不懂,农村的泥瓦工水平有限,现在家乡建的一些砖房感觉一点都不安全,索性自己画一个图,麻烦专业人士指点指点。
初步设计为4层为框架结构,按家乡的要求地震设防烈度为6级,按框架高度及跨度框架抗震等级为4级。
因PKPM有点复杂,所以只有用广厦做做。
载荷取值说明:
板载基本上取 恒载1.5KN/M^2,活载2KN/M^2, 卫生间及走道也相应加大了一点。
框架梁上面的墙,外墙为180,内墙为120,砖为粘土砖。
即180墙 梁恒载取11.5KN/M,有门及窗时取9KN/M,
内墙120 梁恒载取8KN/M,有门及窗时取7KN/M,
屋面有一处放水箱及太阳能水箱,放水箱处4根梁加了恒载10KN/M,顶部板载全部也加大到恒载5KN/M^2,活载5KN/M^2.
屋面的做法:现浇顶层平面楼板,做天沟,然后在楼板上面架木头,再盖瓦。
先上家乡木结构房子
地基
上简单的立面图
GS16 3D图
一层平面图 板载 梁载
二层平面图 板载 梁载
三层平面图 板载 梁载
四 层平面图 板载 梁载
屋面层平面图 板载 梁载
完整的DWG文件,配筋为广厦16出的配筋图。
DWG文件包含内容如下图:
麻烦各位帮忙看看恒载活载加得对不对?
看看配筋图是否可以?(配筋图在DWG文件里)
DWG文件下载