这个楼梯板施工缝留的对吗?
wuji5512
wuji5512 Lv.13
2013年11月09日 17:09:01
来自于工地图片
只看楼主

这个楼梯板施工缝留的对吗?要翻三步吧。

楼梯板筋图片.jpg


这个楼梯板施工缝留的对吗?要翻三步吧。

楼梯板筋图片.jpg

免费打赏
tumu1110
2013年11月16日 09:44:47
32楼
我们这都是留三跑的
回复
drt332705046
2013年11月16日 15:07:16
33楼
应该在三分之一处,剪力小的地方
回复
自强
2013年11月16日 18:58:47
34楼
新101图集允许这样做
回复
dyc2013
2013年11月16日 21:10:37
35楼
把评论看完了 好想也不能确定留在什么位置
回复
louyuanjian1
2013年11月17日 09:29:23
36楼
对于楼梯施工缝的留置,按要求应该在楼梯段的1/3处比较合理。像这种做法是不允许的。
回复
l1751233729
2013年11月17日 15:49:38
37楼
不正确的,应该在三分之一处,一般都做上三跑
回复
sxxczb
2013年11月17日 18:44:13
38楼
一般都是这样的留法,规范规定应在板长的1/3位置处,简单判断起码就应在梯段负筋外边的位置。
回复
louxiny
2013年11月17日 19:05:20
39楼
一般是留三步
回复
szkbest
2013年11月17日 20:34:00
40楼
施工缝应留在受力较少的部位。这样留无疑是错的。此处正是应力集中的地方。
回复
我本平凡
2013年11月18日 08:59:37
41楼
规范要求是在1/3处,一般规定上施工为了方便控制,都是这样做的。
回复