这个楼梯板施工缝留的对吗?
wuji5512
wuji5512 Lv.13
2013年11月09日 17:09:01
来自于工地图片
只看楼主

这个楼梯板施工缝留的对吗?要翻三步吧。

楼梯板筋图片.jpg


这个楼梯板施工缝留的对吗?要翻三步吧。

楼梯板筋图片.jpg

qq1219370194qq
2013年11月09日 20:26:18
2楼
不正确的,应该在三分之一处
回复
量子
2013年11月10日 11:04:03
3楼
工地上面为了省事,一般都是这样的留法,这里的工地也是,但是具体是留哪个位置还是要有权威的证据
回复
yong3723
2013年11月10日 15:53:52
4楼
"不正确的,应该在三分之一处"
从受力来说应该是这样的,但是现场做不到。真要做到1/3处,必须将上翻段的角度做的很准,否则层高可能哟问题
回复
云风
2013年11月11日 09:53:13
5楼
绝对不对!应在板长的1/3位置处,简单判断起码就应在梯段负筋外边的位置
回复
波波书社
2013年11月11日 10:33:58
6楼
wajiqi 发表于 2013-11-11 09:53 绝对不对!应在板长的1/3位置处,简单判断起码就应在梯段负筋外边的位置一般都做上三跑
回复
云风
2013年11月11日 11:15:41
7楼
波波书社 发表于 2013-11-11 10:33 一般都做上三跑 你去查一下规范有没有这条?你说的这种做法是听老施工说的吧,其实没什么依据的
回复
xxgz2184
2013年11月12日 09:11:31
8楼
梯板上部筋移位下落,存在隐患,施工缝应留设于四分之一处。
回复
021-13816353821
2013年11月12日 10:12:29
9楼
从图片看,板式楼梯,纵筋(主筋)在下,这点无疑正确,
楼梯施工缝宜(一般)留设在端部1/3跨内受剪力较小部位,留在上三步或下三步,施工缝与板垂直,但接槎比较难处理,这也是普遍做法。
施工缝留在板端,接缝比较好处理,施工也方便,楼主所发图片的做法也见到过,最好在梯板跨度不大时采用,另外根部接缝要凿毛清洁,这点很重要。
回复
levmne
2013年11月12日 12:17:43
10楼
这个问题也不大,框架柱还不是留在楼面。
回复
泥浆
2013年11月12日 16:29:42
11楼
一般现场都这么干