我的一个业主,在选择空调的时候提出了这样个问题,他说我选了电功率为20KW的空调,为什么制冷量会达到52KW?他说根据能量守恒不可能出现这个问题,虽然我知道他说的有问题,但却无法说出其中的道理,请帮我解释一下是为什么?其中电功率与制冷量之间有没有什么必然联系?
我的一个业主,在选择空调的时候提出了这样个问题,他说我选了电功率为20KW的空调,为什么制冷量会达到52KW?他说根据能量守恒不可能出现这个问题,虽然我知道他说的有问题,但却无法说出其中的道理,
请帮我解释一下是为什么?其中电功率与制冷量之间有没有什么必然联系?
2楼
谁说的没有必然联系?难道可以有任意的能效比?
之所以没达到能量守恒,是因为蒸发器在制出52KW冷量时你把冷凝器忘了,它可没闲着。
并非简单的20KW电能转化为52KW的冷量,而是通过逆循环消耗20KW高品质电能来挖掘出52KW低品质冷量。
回复
3楼
没有,看各个空调厂家生产的压缩机不同而不同
回复
4楼
空调的的制冷量是指整个空调系统从把室内52KW的热量搬运到室外去了,而不是把20KW的电能转化为冷量,20KW的电能实际转化为压缩机运转的热能和动能等能量了,根据能量守恒定律,室内损失了52KW的热量,室外增加了52KW的热量,我这样说,不知道楼主能明白.
回复
5楼
它们两个表示的对象不同.
回复
6楼
太感谢了,真是简单明了!
回复
7楼
也非常感谢NK·审图师的讲解
回复
8楼
说到这里我有点不明白:室内损失了52KW的热量,室外增加了52KW的热量;那20KW的电能消耗了,有转化为什么能呢
回复
9楼
制冷量和电工率的问题,8楼的问题期待高手回答.
回复
10楼
譬如说把52KG的东西从室内搬到室外,人做出了20KW的功,消耗了20KW的内能吧,同样,20KW的电能使制冷剂从气态变为液态了,不知对否?
回复
11楼
根据能量守恒定律,室内损失了52KW的热量,室外增加了52KW的热量
那20KW的电能它也是能量吧,上面的热能一个增加,一个减少,20KW的电能也消耗了,我还是没搞明白
回复