对于一个框架结构,前三个振型都满足要求,有效质量也满足,但是从第四个振型开始出现局部振动,对于这种情况要进行处理吗?该如何处理?
对于一个框架结构,前三个振型都满足要求,有效质量也满足,但是从第四个振型开始出现局部振动,对于这种情况要进行处理吗?该如何处理?
2楼
求解~~~~求解~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
3楼
主题不清,概念模糊!
回复
4楼
xi11wang11 发表于 2013-11-9 16:25 主题不清,概念模糊!五星工程师你说的主题不清,概念模糊是什么意思?
回复
5楼
应该没什么问题,具体得看看模型才能说清,如果层数不多,柱距正常,体型不怪,不会有什么事的
回复
6楼
谢谢分享,楼主辛苦
回复
7楼
还要看一下具体模型
回复
8楼
振型的数量首先要满足有效质量系数达到90%以上,其次,在周期、地震力与振型输出文件里面,要看前面几个周期是以扭转还是平动为主,平动的话就满足要求,扭转尽量不要出现在前2个振型,否则就调节结构平面布置,楼主所描述的局部振动实在不是结构人员的专业描述,难怪楼上的大师们都不回答你啦
回复
9楼
yecat 发表于 2013-11-16 15:45 振型的数量首先要满足有效质量系数达到90%以上,其次,在周期、地震力与振型输出文件里面,要看前面几个周期 …我只想对你说三个字
回复