图纸审图未通过被打回来了 说是大跨度框架应采用PK复核 为什么需要复核 如何复核
唯快不破
唯快不破 Lv.12
2013年11月08日 23:17:13
只看楼主

rt··········

rt··········
免费打赏
o如梦无痕o
2013年11月10日 18:20:06
2楼
PKPM三维建模是考虑三维协同,会考虑到各品框架协同作用。
但是短向的框架的线刚度相对大跨度框架 刚度很大。会掩盖大跨度框架实际抗震性能。
所以要考虑单品框架的大跨度PK一品建模分析。方法也很简单
PMCAD里面有形成PK文件的菜单。
你可以直接形成PK文件 计算一下即可。单品计算的柱钢筋通常会变大。
回复
liqiang69126
2013年11月10日 18:43:57
3楼
楼上的回答学习了
回复
mecidar
2013年11月10日 19:53:42
4楼
还有这样的事?:o
回复
森林木
2013年11月11日 11:00:37
5楼
如梦无痕…… 发表于 2013-11-10 18:20 PKPM三维建模是考虑三维协同,会考虑到各品框架协同作用。但是短向的框架的线刚度相对大跨度框架 刚度很大 …请问如梦:短向的框架的线刚度相对大跨度框架刚度很大,会掩盖大跨度框架实际抗震性能。这句话怎么理解?什么叫掩盖了实际抗震性能?短向框架的刚度实际就远远大于大跨度方向啊。
回复
追风看日落
2013年11月11日 11:03:25
6楼
如梦的回答学习了。。。。
回复
唯快不破
2013年11月11日 11:50:44
7楼
如梦无痕…… 发表于 2013-11-10 18:20 PKPM三维建模是考虑三维协同,会考虑到各品框架协同作用。但是短向的框架的线刚度相对大跨度框架 刚度很大 …是由于大跨度刚度相对于小跨度刚度较小,所以对整个框架而言,刚度较小的地方会成为受力的薄弱环节,因此就要增加大跨度的刚度,于是pk复核一下增加柱子配筋来提高大跨度的刚度和强度,可以这样理解吗?
回复
wenjing49
2014年04月14日 16:19:44
9楼
没听说,只听说大跨度框架要考虑竖向地震。地震既然按刚度分配,就不存在掩盖之说,这只能算一种保守加强吧?
回复
fenggaow
2014年04月15日 02:19:30
10楼
单跨的大跨度结构较多,PKPM三维模型计算结果不一定准,受力更偏向单榀框架受力,如果只是一两榀,用不着
回复
qjy709626521
2014年04月15日 09:55:45
11楼
跨度大的框架,导入pk模块计算负荷,这个只是算一品框架的。
回复
ningyokuran
2014年04月15日 11:08:01
12楼
森林木 发表于 2013-11-11 11:00 请问如梦:短向的框架的线刚度相对大跨度框架刚度很大,会掩盖大跨度框架实际抗震性能。这句话怎么理解? …可以这么理解 一个眼睛近视500度,一个眼睛5.0,但是不验光你不会发现你是近视的,因为你平时看东西不会有问题啊,一验光就看出来了 ,
回复

相关推荐

APP内打开