不锈钢卡压管件就必须用不锈钢无缝管连接吗?
a19790108
a19790108 Lv.7
2013年11月08日 23:09:48
只看楼主

我在一个精装工地,室内客房给水管是用不锈钢管(设计是1.6Mpa),是不是卡压管件就必须用不锈钢无缝管连接,用不锈钢焊缝管连接就不行吗?那个规范里有这个规定。请大侠们多多指点。

我在一个精装工地,室内客房给水管是用不锈钢管(设计是1.6Mpa),是不是卡压管件就必须用不锈钢无缝管连接,用不锈钢焊缝管连接就不行吗?那个规范里有这个规定。请大侠们多多指点。
免费打赏
queenuse
2013年11月09日 16:41:04
2楼
不锈钢卡压管件的连接完全可以用不锈钢焊管连接,所用非得用无缝不锈钢连接的,那是忽悠人的,无缝不锈钢是用在化工行业,高浓度、长时间腐蚀性介质才有这个要求的,有机会欢迎来交流,18861654400 杨先生 江阴金用管道有限公司
回复
a19790108
2013年11月10日 20:24:21
3楼
谢谢,能否说一下有什么规范。
回复
huangzhimin
2013年11月11日 10:01:44
4楼

可参见《建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程》(CECS 277-2010)有关规定及要求。
回复
a19790108
2013年11月11日 21:29:29
5楼
好了,谢谢。
回复
jim191965395
2013年11月21日 13:58:55
6楼
非常感谢楼主分享!!!!:victory::victory::victory:
回复
王农勤
2013年11月22日 22:37:59
7楼
不锈钢管的连接方式,最好是焊接,
回复

相关推荐

APP内打开