跪求变压器故障原因
yyfgy
yyfgy Lv.3
2013年11月08日 18:09:32
来自于变压器
只看楼主

变压器厂家产品,SCB10-1000变压器,通电运行不到一年半,出现下列图片中的故障,请教原因。谢谢!

变压器厂家产品,SCB10-1000变压器,通电运行不到一年半,出现下列图片中的故障,请教原因。谢谢!

20131105_111024.jpg

20131105_111108.jpg

20131105_111119.jpg

20131105_111128.jpg

20131105_111138.jpg

20131105_111147.jpg

20131105_111245.jpg

20131105_111306.jpg

20131105_111313.jpg

20131105_111401.jpg

20131105_111421.jpg

20131105_111445.jpg

20131105_111454.jpg

20131105_111522.jpg

20131105_111534.jpg

20131105_111539.jpg

20131105_111611.jpg

20131105_111638.jpg

20131105_111648.jpg

20131105_111714.jpg

20131105_111724.jpg

20131105_111734.jpg

20131105_111736.jpg

20131105_111804.jpg

20131105_111910.jpg

20131105_111942.jpg

20131105_112016.jpg

20131105_112041.jpg

20131105_112046.jpg

20131105_112131.jpg

20131105_112204.jpg

20131105_112214.jpg




20131105_111024.jpg


20131105_111108.jpg


20131105_111119.jpg


20131105_111128.jpg


20131105_111138.jpg


20131105_111147.jpg


20131105_111245.jpg


20131105_111306.jpg


20131105_111313.jpg


20131105_111401.jpg


20131105_111421.jpg


20131105_111445.jpg


20131105_111454.jpg


20131105_111522.jpg


20131105_111534.jpg


20131105_111539.jpg


20131105_111611.jpg


20131105_111638.jpg


20131105_111648.jpg


20131105_111714.jpg


20131105_111724.jpg


20131105_111734.jpg


20131105_111736.jpg


20131105_111804.jpg


20131105_111910.jpg


20131105_111942.jpg


20131105_112016.jpg


20131105_112041.jpg


20131105_112046.jpg


20131105_112131.jpg


20131105_112204.jpg


20131105_112214.jpg

免费打赏
wxdchgs
2013年11月08日 18:26:22
2楼
似接线端没有处理好引起的局部过热。
平时巡视、维护不到位也是发生事故的重要原因。
回复
yyfgy
2013年11月08日 21:26:26
3楼
还有一条重要的信息的忘了说了。高压柜出线定时限过流跳闸了,动作值为12.52A。

局部过热会引起表面放电吗?还有变压器温控仪的探头没有放在测温孔内,而是放在变压器上部的槽钢上的,会不会是变压器内部温度过高,而温度探头未能测出变压器内部的实测温度,风机未能启动,导致变压器温度不断升高,超过其极限温度而引起的放电呢?供电局在其故障出现后做了变比实验,低压测为800V。怀疑是内部引起。高压柜有超高温保护跳闸功能,但是没有动作而是过流动作了。
回复
sun_yu
2014年01月12日 16:59:25
4楼
绕组转接线接头都快烧损了啊?整个绕组都变黑了啊,不好判断!
回复