地下室的基础可以像普通的结构那样来处理吗
liuyinwang
liuyinwang Lv.6
2013年11月08日 14:54:33
来自于地基基础
只看楼主

地下室的基础可以像普通的结构那样采用柱下独基和墙下条基那样来处理吗? 如果可以的话,地下室的底板(不是筏板)厚度怎么取的呢,依据是什么呢? 另外问一下一般的房子第一层的底板浇的那一层混凝土厚度都是怎么取的呢,底板的材料对于防水是不是有要求呢,这个底板是不是和普通的地下室底板的处理方式没有区别呢,因为我们结构设计里面貌似没有涉及到这个底板的设计啊? 地下室的侧墙计算时,土压力是指静止土压力吗?抗浮设防水位指的是地质报告里面的那个水位呢,还是应该参考该地块历史上的最高水位呢?

地下室的基础可以像普通的结构那样采用柱下独基和墙下条基那样来处理吗?

如果可以的话,地下室的底板(不是筏板)厚度怎么取的呢,依据是什么呢?
另外问一下一般的房子第一层的底板浇的那一层混凝土厚度都是怎么取的呢,底板的材料对于防水是不是有要求呢,这个底板是不是和普通的地下室底板的处理方式没有区别呢,因为我们结构设计里面貌似没有涉及到这个底板的设计啊?

地下室的侧墙计算时,土压力是指静止土压力吗?抗浮设防水位指的是地质报告里面的那个水位呢,还是应该参考该地块历史上的最高水位呢?
免费打赏
lixy186
2013年11月15日 09:00:17
22楼
应该是没有任何问题的 !!!加油
回复
lixy186
2013年11月15日 09:00:52
23楼
应该是没有任何问题的 !!!加油
回复
56459142
2013年11月15日 10:11:36
24楼
可以的,底板只承受自重,并满足防水厚道250要求即可,抗浮水位以地勘为准,有时候比最高水位还高
回复
汉堡薯条
2013年11月15日 11:15:57
25楼
采用柱下独立基础和墙下条形基础是没有问题的,刚做了一个这样的结构。地下室采用防水底板,一般取250mm厚