地下室的基础可以像普通的结构那样采用柱下独基和墙下条基那样来处理吗? 如果可以的话,地下室的底板(不是筏板)厚度怎么取的呢,依据是什么呢? 另外问一下一般的房子第一层的底板浇的那一层混凝土厚度都是怎么取的呢,底板的材料对于防水是不是有要求呢,这个底板是不是和普通的地下室底板的处理方式没有区别呢,因为我们结构设计里面貌似没有涉及到这个底板的设计啊? 地下室的侧墙计算时,土压力是指静止土压力吗?抗浮设防水位指的是地质报告里面的那个水位呢,还是应该参考该地块历史上的最高水位呢?
地下室的基础可以像普通的结构那样采用柱下独基和墙下条基那样来处理吗?
如果可以的话,地下室的底板(不是筏板)厚度怎么取的呢,依据是什么呢?
另外问一下一般的房子第一层的底板浇的那一层混凝土厚度都是怎么取的呢,底板的材料对于防水是不是有要求呢,这个底板是不是和普通的地下室底板的处理方式没有区别呢,因为我们结构设计里面貌似没有涉及到这个底板的设计啊?
地下室的侧墙计算时,土压力是指静止土压力吗?抗浮设防水位指的是地质报告里面的那个水位呢,还是应该参考该地块历史上的最高水位呢?
2楼
楼主的意思我理解的就是目前独立基础+抗水板或条形基础+抗水板这种基础形式,不知道理解得对不对。这种基础我看师傅做了五六个了,暂无问题。
回复
3楼
可以这么做的
不过那时候地下室的底板就只是纯粹的防水板了,至少250厚,自身需满足抗浮,与主体结构整体浇筑拉结。
回复
4楼
没有地下室,正负零是建筑地面还是结构地面是看情况的
大多数情况建筑地面的多
回复
5楼
基础没做好就完蛋了
回复
6楼
1、“独立基础+防水板”是通常做法
2、地下室侧墙不会发生整体侧移,所以用静止土压力(被动土压力>静止土压力>主动土压力)
3、抗浮设防水位由水文地质勘测专业机构确定,应该以地勘报告为准吧
回复
7楼
yangmeng2046 发表于 2013-11-11 20:51 1、“独立基础+防水板”是通常做法2、地下室侧墙不会发生整体侧移,所以用静止土压力(被动土压力>静止土 …我刚做了一个地下室,抗浮设防水位的高度,用的是当年最高水位。
回复
8楼
“独立基础+防水板”是通常做法
回复
9楼
yangmeng2046 发表于 2013-11-11 20:51 1、“独立基础+防水板”是通常做法2、地下室侧墙不会发生整体侧移,所以用静止土压力(被动土压力>静止土 …回答的很专业 啊。。。。。
回复
10楼
回答的很专业 啊。。。。。
回复
11楼
学习中...........
回复