问个技术问题,小弟在线等回复
nbrenlio1987
2013年11月08日 14:20:10
来自于制冷技术
只看楼主

关于空调冷却水管设置伸缩节或者补偿器的事情,我这边一个工程DN600的两个冷却循环水高度将近80米设计没有设置补偿器,联系设计后同意设置,但是选型的时候小弟不知道选哪种了,是单式轴向性的补偿器还是普通的不锈钢软接?

关于空调冷却水管设置伸缩节或者补偿器的事情,我这边一个工程DN600的两个冷却循环水高度将近80米设计没有设置补偿器,联系设计后同意设置,但是选型的时候小弟不知道选哪种了,是单式轴向性的补偿器还是普通的不锈钢软接?
免费打赏
nbrenlio1987
2013年11月08日 14:21:27
2楼
坐等各位前辈高人回复
回复
zhongwenxunshen
2013年11月08日 14:54:11
3楼
应该是都可以的,但是两种补偿器配套的支架设置位置是不同的,而且你冷却水的工况是啥样的?是不是根本就不需要设置啊?
回复
nbrenlio1987
2013年11月08日 15:17:14
4楼
zhongwenxunshen 发表于 2013-11-8 14:54 应该是都可以的,但是两种补偿器配套的支架设置位置是不同的,而且你冷却水的工况是啥样的?是不是根本就不 …应该要设置的吧,毕竟垂直长度有80多米呢,还有热胀冷缩的,当然我是施工方,主要是考虑经济利益的
回复
lht316581121
2013年11月18日 15:02:41
5楼
都可以把:D
回复
yzhchlan
2013年11月22日 10:19:04
6楼
这个不清楚,帮你顶一下
回复
sdzrej
2013年11月23日 22:53:21
7楼
个人建议你选择单式轴向性的补偿器,你可以上网看一下这两种补偿器的不同以及使用方法,补偿位移的不同
回复
jyhimpossible
2013年12月13日 09:12:47
8楼
学习了,谢谢分享!
回复
jyh060552
2013年12月13日 16:03:28
10楼

学习了,谢谢分享!
回复
jyh060552
2013年12月16日 13:32:14
11楼

能者多劳,坐等各位前辈高人回复!
回复
王农勤
2013年12月19日 16:39:13
13楼
补偿器,首先要进行计算,确定补偿量,然后,根据补偿量来定补偿器的形式和参数。