关于电机自平衡差动接线问题
zyh200158
zyh200158 Lv.3
2013年11月08日 11:02:25
只看楼主

请教一下高手们,这个电机的自平衡去高压柜的综保,该如何接线?是接几根?用几芯电缆?多谢了电机自平衡差动图如下:

请教一下高手们,这个电机的自平衡去高压柜的综保,该如何接线?是接几根?用几芯电缆?多谢了

电机自平衡差动图如下:

11111.png



11111.png

lingxuct
2013年11月08日 11:11:44
2楼
三只电流互感器可以接6根线,如果综保没要求各相分开(可以接成Y形),则四根芯线就可以了。
回复
zyh200158
2013年11月08日 13:34:48
3楼
多谢版主,谢谢了。
回复
yutaolion
2013年11月08日 13:44:22
4楼
整定值是多少?
回复