住宅核心筒设计要点一
土木论坛123456
2013年11月08日 09:28:14
只看楼主

由于文章太长,所以分两个部分,见谅一.高层住宅楼中筒的基本元素1.安全疏散口:封闭楼梯或防烟楼梯及前室2.电梯,电梯厅及消防电梯前室3.公共走道4.设备设施及设备管井二.各元素设计的基本要点1.楼梯及前室 1). 基本要求: 梯段净宽≥1.1M(墙边到扶手中心线的净空尺寸) 梯步净宽≥260mm;梯步净高≤175mm 梯步数每段≤18步 普通楼梯基本尺寸:4700*2600(8*260+2400+200=4680),参见图1。

由于文章太长,所以分两个部分,见谅
一.高层住宅楼中筒的基本元素

1.安全疏散口:封闭楼梯或防烟楼梯及前室

2.电梯,电梯厅及消防电梯前室

3.公共走道

4.设备设施及设备管井

二.各元素设计的基本要点

1.楼梯及前室

1). 基本要求:

梯段净宽≥1.1M(墙边到扶手中心线的净空尺寸)

梯步净宽≥260mm;梯步净高≤175mm

梯步数每段≤18步

普通楼梯基本尺寸:4700*2600(8*260+2400+200=4680),参见图1。

剪刀楼梯基本尺寸:7100*2700(17*260+2400+200=7020)(中间100或200防火墙)

防烟楼梯间前室的基本面积要求:住宅≥4.5平米;公建≥6.0平米

与消防电梯合用的前室基本面积要求:住宅≥6.0平米;公建≥10.0平米



2). 设计要点:

a.如地下地上共用一个楼梯,应在首层出口处将

地下地上楼梯用防火墙及防火门分隔开,并且地下地

上的楼梯对外疏散门均应向疏散方向开启,且门开启

后相互不能影响疏散宽度。

b.楼梯间的门均为乙级防火门,标准层其开门宽

度可以是1000mm,但在首层楼梯间对外开启的防火

门应满足大于1100mm(等同楼梯间梯段最小宽度)。

c.楼梯间及其前室的外窗和其他部分的外窗的距

离应满足水平大于1.0米,转角及正对时应大于4.0

米的防火要求。

d.两个放烟楼梯间与消防电梯不能同时共用一个

前室(三合一前室)(高规p128页:“特别要提出的是,

有少数设计在剪刀楼梯梯段之间不加任何分隔,也不

设防烟楼梯间,还有一种与消防电梯合用的前室,两

个楼梯口均开在一个合用前室之内,这种设计都不利

于疏散,不能采用,更不能推广。“

e.楼梯应出屋顶.

f.楼梯段不能设扇步。

g.当楼梯梯段井净宽大于500mm时,楼梯栏杆应按临空栏杆设计,其高度应大于1100mm。

住宅楼梯间及出入口的设置有如下几个要求:

设置开敞楼梯间的条件:

11层及11层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。

设置封闭楼梯间的条件:

(设置的封闭楼梯间应满足下列规定:楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风;楼梯间应设乙级防火门,并向疏散方向开启;楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其他走道和房间隔开。)

(1).12层-18层的单元式住宅应封闭楼梯间。

(2).11层及11层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间。

(3).裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。

设置防烟楼梯间的条件:

除上述外的一类高层建筑和建筑高度超过32米的二类高层建筑以及塔式住宅楼,均应设防烟楼梯间。

设置一个安全出口(疏散楼梯间)的条件:

(1).18层及18层以下,每层不超过8户,建筑面积不超过650平米,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。

(2).18层及18层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度,窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。

(3).超过18层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,18层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通),18层及18层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门,窗间墙宽度,窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。

2.电梯,电梯厅及消防电梯前室

1)基本要求:

a. 12层以上的住宅楼每幢需设2台以上电梯

b.12层以上的住宅楼需设消防电梯(消防电梯应≥800KG/台,且从首层到顶层的运行时间≤60秒)

c.电梯的设置数量参考标准:60-90户/台

d.7层及7层以上住宅楼的电梯需满足无障碍要求,(电梯开门≥800mm,电梯轿厢进深≥1400mm,开间≥1100mm,一般800KG的电梯均能满足此要求。)参见图9 。

e.消防电梯与客梯,其管道井及电梯机房均应分隔开(防火墙,消防电梯机房的门应为甲级防火门)

f.电梯厅的深度应满足无障碍设计要求≥1800mm。若多台电梯双侧排列,则电梯厅深度应不小于向对最大电梯轿厢深度之和且小于3500mm,参见图9 。

g.消防电梯前室的面积应:住宅≥4.5平米;公建≥6.0平米

与楼梯间合用的消防电梯前室的面积应:住宅≥6.0平米;公建≥10.0平米

h.消防电梯前室若有直接对外的开窗,其开窗与其他部位的开窗距离应满足水平距离大于1.0米,转角及相对时距离应大于2.0米,参见图10 。



免费打赏
az14089
2013年11月08日 09:50:29
2楼
非常感谢楼主 非常有用!
回复
summerares
2013年11月08日 14:54:42
3楼
非常感谢楼主,但是不得不说一句,楼主,图挂了
回复
吖jian
2013年11月12日 10:05:36
4楼
感谢经验分享!
回复
zcx123555
2013年11月12日 10:33:02
5楼

感谢经验分享!:victory:
回复
ly0836
2013年11月12日 11:29:12
6楼
感谢 对于初涉建筑者 非常有用
回复
nanxue888.com
2013年11月12日 15:29:32
7楼
关键是住的舒适
回复
lsh453372421
2013年11月13日 08:45:10
8楼
不错,值得学习,顶一个,
回复
青岛匠人
2013年11月13日 08:56:38
9楼
谢谢楼主,总结的很好!
回复
土木论坛123456
2013年11月13日 08:59:02
10楼
由于部分网友反映看不到图片,重新发表了带附件的文档,有需要的可以下载学习
回复
沐猴之冠不可言
2013年11月19日 20:54:27
11楼
感谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开