现在我们有个变电站施工,在材料订货时可能没有说明清楚,35KV隔离开关到货时电动操作机构箱控制电源要接交流220V,而中控设备控制是直流220V,看了电动操作机构里边的接触器与中间继电器都是交流型号的,不知道能不控制电源直接换成接直流220V。如果不行不知道有什么方法解决问题?电气原理图如下面:

现在我们有个变电站施工,在材料订货时可能没有说明清楚,35KV隔离开关到货时电动操作机构箱控制电源要接交流220V,而中控设备控制是直流220V,看了电动操作机构里边的接触器与中间继电器都是交流型号的,不知道能不控制电源直接换成接直流220V。如果不行不知道有什么方法解决问题?电气原理图如下面:

QQ图片20131107191647.jpg

免费打赏
红苹果
2013年11月08日 15:09:15
2楼
不多此一举嘛,有直流干嘛不用直流的。。要不直流屏给个逆变器给过来?
回复
cs19791106
2013年11月08日 15:39:59
3楼
红苹果 发表于 2013-11-8 15:09 不多此一举嘛,有直流干嘛不用直流的。。要不直流屏给个逆变器给过来?这个直流系统屏逆变电源有,再问下控操作控制肯定在控制盘上,控制盘用的是直流,这个有影响吗?
回复
wxdchgs
2013年11月08日 19:18:41
4楼
交流控制的接触器与中间继电器是不能用直流电的。如果用直流电,线圈会烧坏的。
如不能换货的话,按青苹果的方法加个UPS吧。
回复
cs19791106
2013年11月09日 08:56:59
5楼
wxdchgs 发表于 2013-11-8 19:18 交流控制的接触器与中间继电器是不能用直流电的。如果用直流电,线圈会烧坏的。如不能换货的话,按青苹果 …交流控制的接触器与中间继电器分主触头和辅助触头,主触头像这个肯定用AC380V ,那么辅助触头用DC220V控制可以吗?
回复
wxdchgs
2013年11月09日 09:07:36
6楼
我指的是KM1、KM2线圈类。
回复
cs19791106
2013年11月09日 09:15:47
7楼
wxdchgs 发表于 2013-11-9 09:07 我指的是KM1、KM2线圈类。现在纠结的是“控制回路”这部分,站内的其实都配有UPS,和电池直流系纺和交流逆变电源。问题是你要远控这台刀闸,还得在测控盘上控制,测控盘用的是直流,而那个又得接交流不是吗?问题不是出来了吗?
回复
lingxuct
2013年11月10日 18:08:00
8楼
楼主朋友为什么用我的头像?
回复
兵长
2013年11月12日 10:15:02
9楼
lingxuct 发表于 2013-11-10 18:08 楼主朋友为什么用我的头像?:lol,这楼主。。。
回复
zsphn6666
2013年11月14日 10:13:16
10楼
用逆变器吧,辅助触电信号回路可用直流。
回复
红苹果
2013年11月18日 20:58:43
11楼
cs19791106 发表于 2013-11-8 15:39 这个直流系统屏逆变电源有,再问下控操作控制肯定在控制盘上,控制盘用的是直流,这个有影响吗?不好意思,回复晚了,这倒没碰过,个人觉得这跟断路器的合闸电源一样,合闸归合闸电源,控制不参合,各归各的。。