2楼
由于我是个新人,所以有很多问题看不清楚!请各位前辈指点学习一下
回复
3楼
结构上跟我这个工地好像
回复
4楼
怎么没有大神帮小弟看看图中的问题呢
回复
5楼
小手一抖,金币拿走
回复
6楼
为什么都是水军呢
回复
7楼
钢筋观感就不说了,估计这种结构的工程都差不多,成型后被踩的惨不忍睹。图片不是很针对,貌似看到了几个墙柱纵筋伸出板面长度不足的现象。还有这楼梯的上三步位置怎么没浇呢,我看梯梁还露在那
回复
8楼
areswjl 发表于 2013-11-15 17:34 钢筋观感就不说了,估计这种结构的工程都差不多,成型后被踩的惨不忍睹。图片不是很针对,貌似看到了几个墙 …模板需要清理
回复
9楼
提几个问题:
1、第二张图主梁上部受力筋搭接位置应设置在跨中,梁底怎么有灰砖,保护层垫块使用要规范,板底应该使用15mm厚的,目测图上的大了;
2、注意钢筋绑扎前的清理,注意搭接位置,接头应相互错开,目测第6张图没有错开(参考抗震等级、是不是底部加强区,11G101综合确定);
3、钢筋的间距要量,防止过度追求负误差,钢筋骨架(尤其板角部)高度要量,防止出现图中的露筋现场;
4、墙柱根部未进行凿毛,模板安装前要清理;
5、墙预留洞没有附加筋,一般图纸总说明有;墙体模板支撑垫块最好绑扎一下;
6、卫生间吊模直接接触钢筋,没有保护层垫块,不易拆除;
7、模板支撑体系脚手管下没有木方或模板垫块,扫地杆也有点高;
主要还是质量上的细节问题,一些通病。
回复
10楼
huashuai10086 发表于 2013-11-15 18:21 提几个问题:1、第二张图主梁上部受力筋搭接位置应设置在跨中,梁底怎么有灰砖,保护层垫块使用要规范,板 …谢谢大神!
回复
11楼
areswjl 发表于 2013-11-15 17:34 模板需要清理非常感谢。。。。
回复