关于电流互感器二次侧不能开路问题
海法马卡比
2013年11月07日 16:45:09
只看楼主

本来原设计是如下图左边所示,电流表和变送器都取消了,在不拆除电流互感器的情况下,如何接线?将410和413端子短接?二次侧短路,会产生0~5A电流,这样线路发热。


本来原设计是如下图左边所示,电流表和变送器都取消了,在不拆除电流互感器的情况下,如何接线?将410和413端子短接?

二次侧短路,会产生0~5A电流,这样线路发热。

Tab16时21分16秒.png

Tab16时21分16秒.png

免费打赏
wsliu
2013年11月13日 11:14:48
22楼
按规定要求须短路,其实它产生的功耗可以忽略不计。电流表的内阻也小,不然会影响测量精度的。不短路会在意外的情况下产生高压造成绝缘击穿。还是短上的好。
回复
小小小的小
2015年09月18日 10:27:19
23楼
智库 发表于 2013-11-7 18:41 如果要拆变送器和电流表,将410、413短路即可。至于5A发热,其实二次回路阻抗很小,最大3一5VA而已,不足 …怎么短接呀,是不是把相线和接地线接在一起就行了,还用再重复接地吗,没接触过这类知识,欢迎指点
回复
变电小白
2015年09月20日 17:39:41
24楼
路过 学习
回复

相关推荐