关于电流互感器二次侧不能开路问题
海法马卡比
2013年11月07日 16:45:09
只看楼主

本来原设计是如下图左边所示,电流表和变送器都取消了,在不拆除电流互感器的情况下,如何接线?将410和413端子短接?二次侧短路,会产生0~5A电流,这样线路发热。


本来原设计是如下图左边所示,电流表和变送器都取消了,在不拆除电流互感器的情况下,如何接线?将410和413端子短接?

二次侧短路,会产生0~5A电流,这样线路发热。

Tab16时21分16秒.png

Tab16时21分16秒.png

免费打赏
wgw5213344
2013年11月07日 17:17:26
2楼
短接接地就好了,问题不大
回复
智库
2013年11月07日 18:41:21
3楼
如果要拆变送器和电流表,将410、413短路即可。
至于5A发热,其实二次回路阻抗很小,最大3一5VA而已,不足以引起发热,放心好了。
另外,图中CT二次应该用电流端子,否则带电操作不安全。
回复
wxdchgs
2013年11月07日 18:42:46
4楼
楼主是担心二次侧短路,会产生0~5A电流,引起线路发热?
不拆是也是一样大的电流呀。
410到413的线路不可能小于2.5平吧。5A的电流又何足道哉!
回复
海法马卡比
2013年11月07日 18:50:31
5楼
wxdchgs 发表于 2013-11-7 18:42 楼主是担心二次侧短路,会产生0~5A电流,引起线路发热?不拆是也是一样大的电流呀。410到413的线路不可 …说的在理。
回复
海法马卡比
2013年11月07日 18:53:27
6楼
智库 发表于 2013-11-7 18:41 如果要拆变送器和电流表,将410、413短路即可。至于5A发热,其实二次回路阻抗很小,最大3一5VA而已,不足 …短路会对互感器有寿命影响吗?
回复
lingxuct
2013年11月07日 18:53:29
7楼
“二次侧短路,会产生0~5A电流,这样线路发热”?

什么线路不通5A电流的?

原先接电流表时也要通5A电流的!
回复
海法马卡比
2013年11月07日 18:55:34
8楼
lingxuct 发表于 2013-11-7 18:53 “二次侧短路,会产生0~5A电流,这样线路发热”?什么线路不通5A电流的?原来的仪表会有阻值,没有形成短路。我只是觉得短路怪怪的。谢谢指导,一语点破梦中人。
回复
陈氏屾人
2013年11月07日 20:28:17
9楼
我想知道短接后电流还是5A吗?
回复
cauchyss
2013年11月07日 21:22:37
10楼
这种情况最好在端子排上面短接,做好标记。说不定以后要用的。
回复
兔子他爷爷
2013年11月07日 22:07:01
11楼
本帖最后由 wyj316 于 2013-11-7 22:08 编辑 yuyechen12345 发表于 2013-11-7 20:28 我想知道短接后电流还是5A吗?二次电流5A是指二次额定电流为5A的CT在一次侧通过额定电流并且二次负载在额定范围内时的二次电流值,具体电流多大由实际一次电流和二次侧阻抗共同决定,当一次电流为额定范围内的确定值时,二次侧阻抗在额定范围内变化时不会引起二次电流变化,也就是说二次不论你是短路还是接入仪器仪表,只要你所接的仪器仪表的总阻抗不超出该CT的额定负载能力,就不会影响二次电流值。
回复

相关推荐

APP内打开