投三次谐波会引起主变差动拒动吗?
shiyuxin1113@co163
Lv.2
2007年09月19日 23:30:06
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
请问南瑞RCS-978主变保护,有一个投三次谐波制动的控制字,一般故障时二次谐波居多,三次谐波较少,投了这个控制字后在主变内部故障时,保护会被闭锁吗?
请问南瑞RCS-978主变保护,有一个投三次谐波制动的控制字,一般故障时二次谐波居多,三次谐波较少,投了这个控制字后在主变内部故障时,保护会被闭锁吗?
免费打赏
sunwei7980
2007年09月23日 22:23:52
2楼
二次谐波主要针对三相三线变压器的,而几乎不存在三次谐波,所以不考虑三次谐波
三次谐波主要针对三相四线变压器的。
回复
shiyuxin1113@co163
2007年09月23日 22:57:39
3楼
可是说明上说投入三次谐波??
回复