2楼
你是说什么保护?
回复
3楼
是需要这个吗?
"4.1.3 接零保护应符合下列规定:
4.1.3.1 架空线路终端、总配电盘及区域配电箱与电源变压器的距离超过50m以上时,其保护零线(PE线)应作重复接地,接地电阻值不应大于10Ω。
4.1.3.2 接引至电气设备的工作零线与保护零线必须分开。保护零线上严禁装设开关或熔断器。"
回复
4楼
或许是这个
“12.2.2 TN系统的基本要求
第2款 保护导体应在靠近配电变压器处接地,一般是变压器低压的中性点;保护导体在进入建筑物处再作“重复”接地;TN-C-S或TN-S系统中当PE导体相当长时,保护导体的电位与其附近的地电位会产生位差,需要再设多处接地点,以减小产生位差的可能。条文中没有对多处接地的做法以明确的规定。例如,两重复接地之间的最大距离,原因是每个地域的环境不一样,千差万别,统一规定有困难。设计中保护导体,水平敷设时可按50m,垂直敷设时可按20m。当然在长干线的终端处,PE导体应作接地。
第3款 PE导体不允许有开断的可能,是一条保障人身安全的重要原则。本条与第7章第7.5.2条配合起来要求在TN-C的配电系统中,建筑物采用TN-C-S系统时,在建筑物的进线处设置重复接地,将系统变成TN-S以后才能设置进线隔离开关,这就大大提高了PE线的可靠性。”
回复
5楼
无涯子 发表于 2013-11-8 14:10 你是说什么保护?对不起高手我没说清楚!具体如下:安防摄像机我想用TN-S系统,如图摄像机电源采用L,N,PE线进行供电如果电源线的长度在500米这样的距离,PE线有距离限制吗?4789998
回复
6楼
清汤面。 发表于 2013-11-8 14:22 是需要这个吗?"4.1.3 接零保护应符合下列规定:4.1.3.1 架空线路终端、总配电盘及区域配电箱与电源变压 …对不起高手,我没说清楚!首先摄像机电源从安防配电箱中引来,我举例一个摄像机回路假设L,N,PE长度在500米,PE线可以有这么长吗?如图:4790026
回复
7楼
清汤面。 发表于 2013-11-8 14:22 是需要这个吗?"4.1.3 接零保护应符合下列规定:4.1.3.1 架空线路终端、总配电盘及区域配电箱与电源变压 …我觉得应该是这个!4.1.3.1 架空线路终端、总配电盘及区域配电箱与电源变压器的距离超过50m以上时,其保护零线(PE线)应作重复接地,接地电阻值不应大于10Ω。安防配电线路路由:变压器-低压柜-入安防UPS的配电箱-安防UPS出线配电箱-摄像机不知道这段(安防UPS出线配电箱-摄像机)可否算“电源变压器”?
回复
8楼
如果前端只采用L和N线的配电系统叫什么?
回复
9楼
清汤面。 发表于 2013-11-8 14:22 是需要这个吗?"4.1.3 接零保护应符合下列规定:4.1.3.1 架空线路终端、总配电盘及区域配电箱与电源变压 …高手,请问一下如图所示的配电系统可否有距离限制?
回复
10楼
清汤面。 发表于 2013-11-8 14:22 是需要这个吗?"4.1.3 接零保护应符合下列规定:4.1.3.1 架空线路终端、总配电盘及区域配电箱与电源变压 …高手,这个是那本规范?
回复