电缆用什么保护管?
engineershao
engineershao Lv.14
2013年11月07日 10:45:41
只看楼主

地下室配电房出电缆到地面再进行埋管,必有一段电缆从配电房的墙壁穿出进室外电缆井。这一段电缆用什么保护管,玻璃钢管还是镀锌钢管。

地下室配电房出电缆到地面再进行埋管,必有一段电缆从配电房的墙壁穿出进室外电缆井。这一段电缆用什么保护管,玻璃钢管还是镀锌钢管。
免费打赏
ljn112233
2013年11月07日 10:50:38
2楼
钢管。。。。。。
回复
jsnjbdf
2013年11月07日 11:09:40
3楼
我用的钢管,出入口加防水钢板
回复
wyjmb
2013年11月07日 11:41:51
4楼
估计外边是玻璃钢管,穿墙管必须用镀锌钢管。钢管直径要大于玻璃钢管,将玻璃钢管穿过钢管进入室内。这样避免出现两根管出现接头。
回复
ray卢
2013年11月07日 15:12:14
5楼
镀锌钢管,还要做防水处理吧