一个场地地下水有一定的坡降,而且场地长宽约各为450m左右,场地标高约为800-803m,高差3.5m!场地地下水为地面下-2.5m左右,勘察期间是10月份,地下水标高为797.5~800.5m!场地地层上覆填土,厚度约1.0m左右,下面都是卵石层,厚度大于220m厚度,问题,大场地是不是按照分段分区域提抗浮水位,还是提一个抗浮水位(这个水位怎么提)?
一个场地地下水有一定的坡降,而且场地长宽约各为450m左右,场地标高约为800-803m,高差3.5m!场地地下水为地面下-2.5m左右,勘察期间是10月份,地下水标高为797.5~800.5m!场地地层上覆填土,厚度约1.0m左右,下面都是卵石层,厚度大于220m厚度,问题,大场地是不是按照分段分区域提抗浮水位,还是提一个抗浮水位(这个水位怎么提)?
13楼
怎么取合适有什么基本准则吗?
回复
14楼
学习学习了
回复
15楼
南方河网密集区可考虑取到室外坪(地面会长期积水并与地下水连通),否则无必要.
室外地坪以下0.5m。同上,我们都考虑暴雨季节,所以都是用室外地坪以下0.5m。地质报告最好同时提供历史最高水位。
本人认为应做“地下水渗流分析”,这样确定的抗浮水位往往仅是通常算法的一半左右,大大节省工程造价。省去了抗浮桩。
看地质勘察报告的抗浮水位了.不透水层下如果是承压水,应按承压水头高考虑;否则,可以只按抗浮水位考虑.
我认为应该分土质情况,对于透水性较小的土应该取到室外地坪标高,原因是暴雨季节,浅层的雨水很难下渗。对于透水性很大的土可取最高地下水位。