模板拆完后剪力墙面出现了图片上的情况,现场的人说是离析、混凝土塌落度不够造成的,请问各位前辈是这样的吗?如果是其他原因造成的请给我分析一下,万分感谢!
模板拆完后剪力墙面出现了图片上的情况,现场的人说是离析、混凝土塌落度不够造成的,请问各位前辈是这样的吗?如果是其他原因造成的请给我分析一下,万分感谢!
53楼
wqh19811020 发表于 2013-11-8 13:11 个人感觉可能是以下几方面原因造成的:1、模板表面未涂刷脱模剂或涂刷不够均匀;2、混凝土振捣时,振捣 …基本同意。个人感觉原材料商品混凝土到场是不是加水了,从而导致离析。然后感觉墙面过分的不平整,而且好像有剥离现象?砼强度是不是不合格啊。
回复
54楼
从图中看,是漏振现象,还有就是一次下料的厚度太厚,造成振捣不密实。还有可能水灰比控制不严,现场加水。
回复
55楼
振捣不密实
回复
56楼
典型的没有振捣到位,混凝土里面的粉煤灰等东西都没有彻底的凝固,显示出来黑的颜色,如果将混凝土浆震倒出来的话,就会很好了
回复
57楼
学习 一下 看各位如何解答
回复
58楼
漏振的影响吧,后一张是因为模板的问题
回复
59楼
混凝土振捣时,振捣手采取振捣方式有问题,导致振捣不够密实;
回复
60楼
好多水印啊。加水了吧
回复
61楼
其中也有一部分是因为拆模过早也会有类似的问题
回复
62楼
离析、漏振、水灰比、浇筑前模板未清理干净!
回复