模板拆完后剪力墙是这样这么回事?
lqingtian
lqingtian Lv.7
2013年11月06日 21:58:47
来自于建筑施工
只看楼主

模板拆完后剪力墙面出现了图片上的情况,现场的人说是离析、混凝土塌落度不够造成的,请问各位前辈是这样的吗?如果是其他原因造成的请给我分析一下,万分感谢!

模板拆完后剪力墙面出现了图片上的情况,现场的人说是离析、混凝土塌落度不够造成的,请问各位前辈是这样的吗?如果是其他原因造成的请给我分析一下,万分感谢!

20131016_135025.jpg


20131016_135100.jpg


20131016_135122.jpg


20131016_135150.jpg

免费打赏
混凝土结构
2013年11月10日 12:34:59
33楼
14#的分析较全面。
回复
jzhdajia
2013年11月10日 16:59:16
34楼
振捣问题、离析或水灰比不好、还可能施工过程加水
回复
kingy0624
2013年11月10日 17:31:22
35楼
模板周转太多次,拆模早了
回复
nszaiplt1314
2013年11月11日 09:23:28
36楼
振捣不实!!~~~
回复
lgcllsf
2013年11月11日 09:50:06
37楼
漏震是主要原因
回复
jj8686
2013年11月11日 10:34:08
38楼
果然是好东西,让我学了不少又!
回复
shevchenkogdr
2013年11月11日 17:31:20
39楼
振捣不密实,漏振
回复
z101508
2013年11月11日 19:37:07
40楼
我弱弱的猜一下你们那振动棒手肯定晚上偷懒了
回复
鲁烟半岛epc
2013年11月12日 08:09:53
41楼
应该不是一方面的问题,是很多因素综合作用的结果,但其中有两三个主要因素,个人观点:混凝土本身的问题、振捣不够充分的问题。
希望你们施工管理方要加强责任感,把好质量关,在提高自己管理水平的同时,不断建设一个又一个的优质工程。
回复
senowenyong129
2013年11月12日 09:31:33
42楼
混凝土表观质量缺陷是常有的事情,麻面一般在后期工序可以隐蔽前期缺陷,问题不大,楼主可以留意下这部位以后抽芯时的混凝土强度是否符合要求,或是抽芯检测时特意按排在这一层,或做回弹检测。从图片上看,个人认为原因有二:一是振捣不实,二是加水了或混凝土水灰比有问题(水灰比可能性少,搅拌站比较少犯这个错误)