刚做建筑电气设计没多久,关于标导线号一直晕晕的。希望好心前辈不吝赐教!以下几个截图是从别人的一个图纸上截的。问题:1、以下两个图中(没标注的是3根导线) a.我感觉都是三联开关控制的灯具,为什么相同位置的导线根数不同呢? b.我感觉第一个图中圈内的4根导线是2根控制火线,1零线,1地线。不知道这样理解对不对,也不知道这两个图哪个对。请详细讲解下!(可能与其他部分的接线有关,如果有关的话,我再重新截图。)
刚做建筑电气设计没多久,关于标导线号一直晕晕的。希望好心前辈不吝赐教!以下几个截图是从别人的一个图纸上截的。
问题:
1、以下两个图中(没标注的是3根导线)
a.我感觉都是三联开关控制的灯具,为什么相同位置的导线根数不同呢?
b.我感觉第一个图中圈内的4根导线是2根控制火线,1零线,1地线。不知道这样理解对不对,也不知道这两个图哪个对。请详细讲解下!(可能与其他部分的接线有关,如果有关的话,我再重新截图。)
2、不知道这个图中圈内的导线各是什么(我感觉左侧是火零地,那么右侧呢?)
3、 刚开始感觉这个图跟开始2个差不多,但这个图接配电箱的灯跟其他的不同,想问圈里的导线都是什么?
PS;我也不知道这几个图标的导线号是不是全对,可能这些问题对大神们来说不能再简单了,但我真的很迷惑,求解!
谢谢!
2楼
第2个问题的图是最下边那个“3.jpg"
回复
3楼
第一个图的4,按你的想法你可以看成是3+1,那个1是最上面的回路的一条火线(直开关),3是地线和零线加第二个回路的火线(直到开关),地线和零线可以一起拉过去,火线是要从每个回路分别拉到开关的。:L
回复
4楼
ray3813 发表于 2013-11-6 17:26 第一个图的4,按你的想法你可以看成是3+1,那个1是最上面的回路的一条火线(直开关),3是地线和零线加第二 …“3是地线和零线加第二个回路的火线(直到开关),地线和零线可以一起拉过去,火线是要从每个回路分别拉到开关的”是哪个图的3啊?刚才看了个帖子,有点明白,但还是迷迷糊糊的。
回复
5楼
其实这个有个简单的方法,个人认为是简单
把N,PE线看做总线,从配电箱到每个灯都有
然后剩下的就是开关到每一组灯的控制线,也就是L线
回复
6楼
进来围观了啊。。
回复
7楼
hnukwei 发表于 2013-11-7 10:39 其实这个有个简单的方法,个人认为是简单把N,PE线看做总线,从配电箱到每个灯都有然后剩下的就是开关到 …那你可以就上边几个问题做出相应的解释吗?那样更直观点。谢谢!
回复
8楼
love87dream 发表于 2013-11-6 17:42 “3是地线和零线加第二个回路的火线(直到开关),地线和零线可以一起拉过去,火线是要从每个回路分别拉到 …回答:1、a,除了要看开关的位置外,还要看整个回路(如1AL5)是从什么地方接到电箱的,回路到电箱经过的地方导线要加上去才是那个标出来的线数目(一般是从开关到电箱)。 b、对 2、不清楚你说哪个图,什么左右侧啊…… 3、导线是什么…..好难啊….
回复
9楼
自己做照明设计不多,貌似以前搞懂过,一块探讨下。上面的图片电源都是由灯具引入。
第一张图中:开关附近的4根线,分别是来的一根L线(电源)+3根去控制灯的L线;圈中的4根线分别是N,PE线+2根去控制灯的L线.
第二张图中:图片不完整,我猜电源是从最下面的灯引入。三联开关附近的4根线,分别是来的一根L线(电源)+3根去控制灯的L线。圈中的5根线是N,PE线+2根去控制灯的L线+1根电源线(去最上面右侧了,给其它灯供电,图中看不到),圈中的4根线是N,PE线+1根去控制灯的L线+1根电源线(去最上面右侧了,给其它灯供电,图中看不到).
总结:如果电源由灯具引入,灯具开关处导线根数=来的L线+控制灯的L线(可以多根),N,PE线相当总线,在灯具间串接。
不知道分析的对不,呵呵
回复
10楼
ray3813 发表于 2013-11-7 11:09 回答:1、a,除了要看开关的位置外,还要看整个回路(如1AL5)是从什么地方接到电箱的,回路到电箱经过的 …:L不好意思,当时发帖的时候,配图出了点问题。问题2的图是最下边的那个图(PS下边那张)问题3,我是想问蓝色圈内导线是哪4根,请问这4根是1火,1零,1地,1控制火线吗?
回复
11楼
bieliwo81 发表于 2013-11-7 11:42 自己做照明设计不多,貌似以前搞懂过,一块探讨下。上面的图片电源都是由灯具引入。第一张图中:开关附近 …你好,这是第2张图4788258请问标蓝的导线各是什么线比如:1是1火1零1地2是1火1零1地3是1火1零1地1控制火。。。
回复