此种故障谁见过?
sdlycs
sdlycs Lv.2
2007年09月19日 21:40:52
只看楼主

昨天夜里我们公司有条生产线用的设备出了故障,用的是昆仑通态公司嵌入式一体化工控机,它与SIEMENS的PLC S7200的通信中断,听操作人员讲是这样的:设备运行中触摸屏上的温度和压力值突然出现闪烁一会就全不显示了,报通信故障.我去查了查没有发现异常,PLC没有报警,显示运行着,但是它控制的加压机不能运行了,又查各处线路也没有发现异常.谁碰见此种现象了?请大家猜猜是什么原因?当然现在早修好了,厂家工程师过来的,不过也是费了好大的劲!换了触摸屏和PLC也不行.

昨天夜里我们公司有条生产线用的设备出了故障,用的是昆仑通态公司嵌入式一体化工控机,它与SIEMENS的PLC S7200的通信中断,听操作人员讲是这样的:设备运行中触摸屏上的温度和压力值突然出现闪烁一会就全不显示了,报通信故障.我去查了查没有发现异常,PLC没有报警,显示运行着,但是它控制的加压机不能运行了,又查各处线路也没有发现异常.
谁碰见此种现象了?请大家猜猜是什么原因?
当然现在早修好了,厂家工程师过来的,不过也是费了好大的劲!换了触摸屏和PLC也不行.
免费打赏
sdlycs
2007年09月21日 20:22:14
2楼
没有经历过此种故障吧!是工控机上的接地线的原因,和工控机的直流电源线一起还有一根接地线,它是和电盘上其他仪表变送器并联一起接电盘外壳的,可能某种原因使它带了几伏电,把它拆掉故障就排除了,可当时谁也没有想到;把工控机和PLC都换了,把程序来回上载和下载了几遍也没找到原因.
回复
hanyonsn18
2007年09月23日 12:41:45
3楼
我在香港立信染色机上碰见过类似的状况,报plc通讯出错,该机的所有控制盒都是用plc通讯的,查的累死了,最后是485通讯线被干扰,并接120欧姆电阻就好了。
回复
hdsr178
2007年10月09日 15:36:30
4楼

采用RS485专用电缆、做好接地,可以避免干扰!
http://www.gongkong.com/download/detail.asp?id=293
回复
xjw2006
2007年10月09日 16:09:44
5楼
非常感谢楼主拿出来与大家共享,这种例子对于我们维修人员来说是很有帮助的!
回复

相关推荐

APP内打开