现场有一台ABB acs510 09A4-4 ,带两台罗茨风机,一拖二的设计,两台不会同时启动。电机额定功率4KW,电流8,8A.变频器使用ABB标准宏,设定运行频率为50HZ时,当变频器带负载启动时,频率上到大概20HZ,就掉回14 5 HZ 最后稳定在20HZ左右,就再也上不去了。不带负载时变频器正常,绕过变频器直接启动时电机也正常。更改过2101 启动功能为4(转矩提升)或者5(跟踪+转矩提升),同时更改了2110(转矩提升电流),都没有作用。
请教各位,有没有遇到过类似问题,最后怎么解决。请各位不吝赐教,小弟不胜感激。谢谢。