三相电机的配电问题
jiangnanxia123
2013年11月06日 10:36:17
只看楼主

TN-S TN-C-S系统的末端电动机配电用四芯电缆,电动机直接保护线,不能同时保护接零。TN-C系统末端电动机配电必须用四芯电缆,电动机保护接零,不能同时直接接地。但是现实中很多电动机往往直接接地了,是不是用三芯电缆就满足要求了???

TN-S TN-C-S系统的末端电动机配电用四芯电缆,电动机直接保护线,不能同时保护接零。TN-C系统末端电动机配电必须用四芯电缆,电动机保护接零,不能同时直接接地。但是现实中很多电动机往往直接接地了,是不是用三芯电缆就满足要求了???
免费打赏
zigj
2013年11月06日 10:36:18
2楼
按GB和IEC标准,正确的接线方式为:
1、四芯电缆的PE线接电机接线盒内的接地端子。
2、电机外壳的接地端子与电机附近的地网连接。
回复
hzhsj
2013年11月06日 11:38:42
3楼
三相异步电动机是三相对称负载,只要三根导线与之相连即可。
要做接地保护,只要将电动机内部的接地螺钉与PE线相连即可;或电机外壳就近与接地扁钢做辅助等电位联结亦可。
不要再为所谓的“保护接零”误导了。
回复
qh321
2013年11月06日 11:49:02
4楼
本帖最后由 qh321 于 2013-11-6 11:51 编辑

电机直接接地,这时候就形成了TN系统内的局部TT系统,这个电流是不能满足接地故障保护动作电流的,所以不能用三芯。除非你对接地故障单独装一个RCD.
回复