本帖最后由 金鱼 于 2013-11-6 10:30 编辑 我国经济持续快速发展对供电可靠性提出了更高要求,而智能电网的兴起更是极大助推了配电技术的发展,国家电网公司、南方电网公司先后在众多城市开展了配电自动化建设。研发的利用故障暂态信息小电流接地故障选线产品,在千余厂站获得应用,选线成功率超过95%,为提高供电可靠性作出了应有贡献。近年来,随着配电自动化建设深入以及分布式电源接入,在配电网小电流接地故障检测与定位、短路故障检测与处理、继电保护以及IEC61850在配电网应用等方面,涌现出了一批新技术。
我国经济持续快速发展对供电可靠性提出了更高要求,而智能电网的兴起更是极大助推了配电技术的发展,国家电网公司、南方电网公司先后在众多城市开展了配电自动化建设。研发的利用故障暂态信息小电流接地故障选线产品,在千余厂站获得应用,选线成功率超过95%,为提高供电可靠性作出了应有贡献。近年来,随着配电自动化建设深入以及分布式电源接入,在配电网小电流接地故障检测与定位、短路故障检测与处理、继电保护以及IEC61850在配电网应用等方面,涌现出了一批新技术。
下面本人抛砖引玉。来给大家分享下面这三个部分①接地故障特征;②小电流接地故障选线和③接地故障定位技术
①接地故障特征
主要包括反映故障工频电压电流的稳态特征和反映故障主谐振过程的暂态特征。在不接地系统和经消弧线圈接地系统中,稳态特征有明显差异,而暂态特征则相同。
中性点不接地系统的故障稳态特征主要有:
①接地相电压降低,两个健全相电压升高,出现零序电压,三相间线电压始终保持正常状态。
②故障点电流为同一系统中所 有线路对地分布电容电流之和,一般在数安培到数十安培。
③对同母线的各出线,故障线路零序电流幅值最大、流向(极性)和健全线路相反。④在故障线路上,故 障点上游零序电流幅值一般远大于下游零序电流,且流向(极性)相反
⑤在健全线路或故障点下游(负荷侧)线路,故障电流从母线流向线路;而在故障点上游 (母线侧)线路,故障电流从线路流向母线。
经消弧线圈接地系统的故障稳态特征:
①由于消弧线圈电感电流与线路对地电容电流相位相反、相互抵消,故障点电流明显降低,一般在数安培。
②在消弧线 圈过补偿条件下,故障线路零序电流极性(流向)和健全线路相同、幅值不一定最大;
③在故障线路上,故障点上游零序电流幅值和下游零序电流幅值接近,二者流 向(极性)也相同。
④其它情况与不接地系统中相同。
单相接地时存在着显著的过渡过程(即暂态过程),包括故障相对地分布电容因电压下降的放 电过程与非故障相对地分布电容因电压升高的充电过程,将产生按指数衰减的暂态电流分量。暂态电流的分布规律与不接地系统中工频零序电流相同:故障线路暂态电流幅值最大、流向(极 性)和健全线路相反;故障点上游线路和下游线路的暂态电流流向相反,一般情况下上游线路暂态电流幅值远大于下游线路。此外,由于故障点上游和下游的暂态谐 振过程近似独立,故障点两侧暂态电流波形的相似度也较低。由于消弧线圈的电感特性,其对高频率暂态电流的补偿作用可忽略,暂态电流在不接地系统和经消弧线 圈接地系统中的分布规律是相同的。
②接地故障选线技术
目前实用的选线技术,可以分为利用一次设备动作改变系统运行状态及向系统注入电流的主动式选线方法和利用故障产生暂态电压电流信号的被动式选线方法。
故障暂态信号包含了丰富的故障信息,用于故障检测或继电保护具有独特的优点,是继电保护研究和应用工作者一直追求的目标。
暂态选线的早期形式是首半波法,其利用故障线路暂态零序电流与暂态零序电压初始极性相反的特点鉴别故障线路。但由于受系统结构、参数及故障位置等因素影响,暂态首半波的持续时间不确定,检测可靠性较低。
新型的暂态选线方法利用了整个过渡过程所有的暂态电压和电流信号,主要判据有:
①利用瞬时功率理论构造暂态功率算法,选择暂态无功功率流向母线的线路为故障 线路;
②选择暂态零序电流幅值最大的线路为故障线路;
③选择与其它线路暂态零序电流极性不同的线路为故障线路。由于故障暂态电流频率高,不受消弧线圈影 响,可适应不接地和经消弧线圈接地系统;暂态电流幅值大,可达数百安培,检测可靠性高;特别是在配电网普遍存在的间歇性接地、弧光接地时,暂态信号更丰 富,选线可靠性更高;只利用故障自身信号,不需要一次设备配合,安全性好。
③接地故障定位技术
利用线路两端或中间的检测设备、便携式巡线设备等,通过检测故障电气量或其它设备产生的扰动电流,确定故障区段或故障位置。
利用扰动电流的定位技术,通过在系统中性点投入阻抗、改变消弧线圈补偿度、电压互感器(TV)耦合等方法在系统中产生扰动电流信号,再利用沿线路的故障检测 装置 (如故障指示器)确定故障区 段,或利用便携式巡线设备根据信号寻迹原理确定故障位置。该类方法的可靠性主要受扰动电流幅值等影响。
以上三点是个人观点~~~~欢迎参考