这个问题.......我也没办法。只想问问大家,独基间拉梁放在哪个位置?具体工程情况,我在回复中再详说。
这个问题.......我也没办法。
只想问问大家,独基间拉梁放在哪个位置?
具体工程情况,我在回复中再详说。
2楼
沙发。。。。
回复
3楼
个人认为,±0.00处拉梁应按框架梁设计,如果平基础底,可以不按框架梁设计,参照承台拉梁设计。
回复
4楼
拉梁设在独基顶,或者正负零以下,这个好像没有具体的要求,只是设置在基础顶对于柱不会形成短柱,但是会增加首层填充墙的高度;设置在正负零以下,拉梁下的短柱箍筋全高加密。
回复
5楼
我觉得应该是与基础顶面齐平好一些。不过如果基础埋深很深的话,首层柱的计算长度会很大,可以再正负00处加一层梁,不过这层梁应该是框架梁不是基础间的拉梁了
回复
6楼
后者
回复
7楼
首层层高不大,放在基顶,不建拉梁层计算,首层层高大,宜放在-0.050处,建拉梁层计算
回复
8楼
cardina 发表于 2013-11-6 10:23 我觉得应该是与基础顶面齐平好一些。不过如果基础埋深很深的话,首层柱的计算长度会很大,可以再正负00处加 …有道理。。。。
回复
9楼
kkkeeeqq 发表于 2013-11-6 10:40 首层层高不大,放在基顶,不建拉梁层计算,首层层高大,宜放在-0.050处,建拉梁层计算现在,首层层高4800,正负0~独基顶=1600,如果在独基顶做拉梁层,底层层高6400,合理不?一栋6层办公楼,现在底层层高6400,标准层3400,:1、形成薄弱层;2、底层位移比达到了1.42,同时最大层间位移角达到了1/950。因此:我想在正负0做拉梁层直接参与建模,那么就是1600、4800分别一个层高,位移比勉强可以减小为1.35,同时最大层间位移角可以减小为1/1160。附:6层办公楼,顶层有19*18m2的大会议室,中间柱子抽掉,会议室顶板采用正常的主、次梁结构,主梁500*1200,次梁250*600对板子进行分隔。因为主梁截面太大,所以,边柱截面加到了600*600,直接导致除顶层外,其他层的刚心全部往右偏。详图
回复
10楼
宜放在-0.050处,建拉梁层计算
回复
11楼
共6张图,个人觉得1600+4800的模型比较好满足指标,如果选用6400的模型,还需要加大左侧构件刚度来满足位移比?我觉得位移比不满足,主要有两点:1、6400~~~3400,层高变化太大;2、右侧有600*600大柱子,刚心右偏,刚心与质心偏心距较大。
回复