这个问题.......我也没办法。只想问问大家,独基间拉梁放在哪个位置?具体工程情况,我在回复中再详说。
这个问题.......我也没办法。
只想问问大家,独基间拉梁放在哪个位置?
具体工程情况,我在回复中再详说。
12楼
gjj689 发表于 2013-11-6 09:34 个人认为,±0.00处拉梁应按框架梁设计,如果平基础底,可以不按框架梁设计,参照承台拉梁设计。已经上传工程的具体情况~~~谢谢!
回复
13楼
think521 发表于 2013-11-6 09:38 拉梁设在独基顶,或者正负零以下,这个好像没有具体的要求,只是设置在基础顶对于柱不会形成短柱,但是会增 …已经上传工程的具体情况~~~谢谢!
回复
14楼
cardina 发表于 2013-11-6 10:23 我觉得应该是与基础顶面齐平好一些。不过如果基础埋深很深的话,首层柱的计算长度会很大,可以再正负00处加 …已经上传工程的具体情况~~~谢谢!
回复
15楼
首层层高不是很高时候 放在基础顶,当首层层高很高时,放在正负零,降低首层层高
回复
16楼
你说呢 现在一般在地坪以下
回复
17楼
建议在地坪以下一匹砖
回复
18楼
土木结构 发表于 2013-11-6 12:09 建议在地坪以下一匹砖综合来看,我觉得拉梁层设置在 -0.100m处较好。
回复
19楼
当基础埋深不深时应该拉在基础顶面,这样不会形成短柱,应为短柱抗震性能很差。如果很深那就在正负零以下设一道梁,一般会在长脖基础。
回复
20楼
都可以吧,爱咋整咋整好聊。
回复
21楼
首层层高不是很高时候 放在基础顶,当首层层高很高时,放在正负零,降低首层层高
回复