11层建筑,南侧及东西两侧为一层地下车库,主楼与车库设缝断开。主楼北侧室外标高为-4.000,其余为0.000,基础嵌固部位在基顶标高。加强区高度的计算从-4.000还是从0.000算起。

11层建筑,南侧及东西两侧为一层地下车库,主楼与车库设缝断开。主楼北侧室外标高为-4.000,其余为0.000,基础嵌固部位在基顶标高。加强区高度的计算从-4.000还是从0.000算起。
免费打赏
zl15958500236
2013年11月06日 09:33:50
2楼
沙发。。。。
回复
songhuiaaaa
2013年11月06日 11:19:55
3楼
高规7.1.4 剪力墙底部加强部位的高度,应从地下室顶板算起;当结构计算嵌固端位于地下一层底板或者以下时,底部加强区宜延伸到计算嵌固端。所以,你的主要问题是确定嵌固端的部位。 地下室顶板作为上部结构嵌固端的要求见抗规6.1.14,判断一下即可。