本人由于接触电气设计行业时间不长,想知道强电井和弱电井面积大小怎么确定,是建筑的给留位置还是要电气专业的给提位置大小。
本人由于接触电气设计行业时间不长,想知道强电井和弱电井面积大小怎么确定,是建筑的给留位置还是要电气专业的给提位置大小。
12楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-11-22 10:40 编辑 love87dream 发表于 2013-11-22 10:10 版主好,就是说先要预算一下需要多少线缆,什么样的线缆,然后根据这些来估算吗?那么位置什么的呢?井的大小需要满足最大电缆弯曲半径,位置通常安排在建筑的中间(楼梯旁),长距离建筑外电缆路径上转弯外需要电缆井,直线长度110米以内需要电缆井。
回复
13楼
看一下技术措施2009版吧,有规定多少层需要多大的竖井。
回复
14楼
prince124 发表于 2013-11-22 11:33 看一下技术措施2009版吧,有规定多少层需要多大的竖井。请问具体名字是什么呢?
回复
15楼
给排水的飘过。
回复
16楼
规范或者措施上面有啊啊啊,楼主应该注意看啊。
回复
17楼
piengjfinge 发表于 2013-11-22 13:15 规范或者措施上面有啊啊啊,楼主应该注意看啊。其实我对这个问题也是很头痛!刚才找了一下,还是找不到,能否指出一下在那章节?
回复
18楼
love87dream 发表于 2013-11-22 11:49 请问具体名字是什么呢?全国民用建筑工程设计技术措施-电气(2009版)
回复
19楼
prince124 发表于 2013-11-25 13:20 全国民用建筑工程设计技术措施-电气(2009版):lol谢谢!
回复
20楼
请问是在措施多少页?
回复
21楼
xinxirong 发表于 2013-11-22 10:20 看一下技术措施2009版吧,有规定多少层需要多大的竖井。这个我怎么没有找到啊
回复