现场有一台ABB acs510 09A4-4 ,带两台罗茨风机,一拖二的设计,两台不会同时启动。电机额定功率4KW,电流8,8A.变频器使用ABB标准宏,设定运行频率为50HZ时,当变频器带负载启动时,频率上到大概20HZ,就掉回14 5 HZ 最后稳定在20HZ左右,就再也上不去了。不带负载时变频器正常,绕过变频器直接启动时电机也正常。更改过2101 启动功能为4(转矩提升)或者5(跟踪+转矩提升),同时更改了2110(转矩提升电流),都没有作用。

请教各位,有没有遇到过类似问题,最后怎么解决。请各位不吝赐教,小弟不胜感激。现场在线等。谢谢。
免费打赏
姜振祥
2013年11月05日 22:02:24
2楼
是不是最大频率被更改了 否则不可能达不到50HZ的 建议楼主看看变频器的参数设置
回复
deluxe7
2013年11月05日 22:16:48
3楼
确认最大频率为50hz
回复
bluesmap
2013年11月06日 16:33:33
4楼
我也很想知道原因!
回复
diewuhuang
2013年11月16日 12:24:07
5楼
你是是变频器自动过流保护,所以频率上不去了,ACS510好像是水泵风机用的恒功率变频器哦,罗茨风机是恒转矩负载,要不将变频的功率加大,要不换重载用的变频器。
回复
xiaoqiangshy
2013年11月19日 08:19:45
6楼
确认变频器的最大或上限频率是多少,可以的,认真查下说明书。
回复
枫桦
2013年12月31日 10:51:34
7楼
参数设置的问题
回复
xipuda
2013年12月31日 15:51:06
8楼
回复
莫下雨
2014年01月08日 09:14:33
9楼
跟变频器功率无关,如功率不够或者带不动自然会报警不会出现LZ所说情况,最可能情况是参数设置的问题,基准频率和最大输出频率以及给定频率这些参数有无问题,还有个可能是你电机识别没做好,ABB的变频器没用过,不知可否设置两种功率的电机负荷运行模式,建议你最好按照两台电机进行识别,为检查是不是电机识别的问题,你可以先按一台电机测试下