标有2种电压等级的微型继电器能否在不同电压工况正常工作
葵子
葵子 Lv.6
2013年11月05日 19:47:59
只看楼主

一种绿色外壳的微型继电器,铭牌上标有7A 24VDV;7A 220VAC。是不是这种标有2种不同性质电压等级的微型继电器能否在不同电压工况正常工作。我一直很疑惑,没有机会试验,请师傅们说一下,谢谢。

一种绿色外壳的微型继电器,铭牌上标有7A 24VDV;7A 220VAC。是不是这种标有2种不同性质电压等级的微型继电器能否在不同电压工况正常工作。

我一直很疑惑,没有机会试验,请师傅们说一下,谢谢。

免费打赏
老灰兔子
2013年11月05日 22:43:17
2楼
你那是指触点的承受电压和电流,不是吸引线圈的工作电压。

我手头上就有10A/240VAC/30VDC的微型继电器,其吸引线圈的工作电压是12VDC。吸引线圈的工作电压一般可以从型号上看出来,我的这个微型继电器的型号是JQC-3F-12VDC-1ZS。其中的“12VDC”就是其工作电压。
回复
xrg885
2013年11月06日 07:24:02
3楼
不能,得看线圈的额定电压,即工作电压。
回复
lingxuct
2013年11月06日 08:51:06
4楼
支持2楼!

7A只是触点允许的最大电流,24V DC是指在7A电流时能分断直流24V,不能高于24V(如果直流电压高于24V的线路,则必须降低电流)!

同理,分断7A电流最高交流电压只有220V。
回复
葵子
2013年11月06日 20:06:20
5楼
学习了。谢谢2F”老灰兔子”及楼上各位师傅,您(们)辛苦了,祝各位老师工作愉快!
回复