难生化工业水处理
lianhongaf
lianhongaf Lv.4
2013年11月05日 14:55:36
来自于水处理
只看楼主

,小弟目前接触的废水,属于难生化废水一天15T,COD3000-4000,工艺水解加SBR,请问我通过稀释COD到1500,再投加营养源可以将水处理到达标吗?水解容积288m3 SBR 288m3,坐等指教!工艺流程不会改了,目前我只想到这样处理了!

,小弟目前接触的废水,属于难生化废水一天15T,COD3000-4000,工艺水解加SBR,请问我通过稀释COD到1500,再投加营养源可以将水处理到达标吗?水解容积288m3 SBR 288m3,坐等指教!工艺流程不会改了,目前我只想到这样处理了!
免费打赏
打狗棒
2013年11月05日 16:12:50
2楼
最好先不稀释,少进一点水,然后测水解酸化、和SBR出水的COD值,如能达标,水量慢慢的加了。至于营养物能不加就不加了。
回复
乐在水中
2013年11月05日 16:20:36
3楼
水解池回流污泥,看对B/C有没有影响;一般COD大于2000mg/L的话是要考虑采用厌氧的:lol
回复
yxcchbsb
2013年11月05日 17:27:45
4楼
先不稀释,少进一点水,然后测水解酸化。这样应该有用的!;P
回复
tooz21st
2013年11月05日 20:21:54
5楼
废水种类?毒性大不大?预算有多少?生化性差的话光靠水解恐怕不行
回复
lianhongaf
2013年11月05日 22:08:19
6楼
tooz21st 发表于 2013-11-5 20:21 废水种类?毒性大不大?预算有多少?生化性差的话光靠水解恐怕不行废水很杂,说不清,有时候的水应该有毒性,会控制一下,一般是乳化液,洗精水,切削夜等,不过每天水量只有20T ,这么大的池子进去稀释也不高了吧!
回复
gdcl2003
2013年11月06日 11:47:59
7楼
“感觉投加营养源可以提高B/C值,但同时也加重了有机负荷,问题在难生化与不可生化上面了,如果真是不可生化,那加多少也没用,基本无助于降低最终排放的COD。建议通过小试来确定工艺是否适合。”我把你的问题放“环保通”上了,有前辈给出了这样的回复,希望可以帮得到你。
回复
boilet
2013年11月06日 15:37:11
8楼
”感觉投加营养源可以提高B/C值,但同时也加重了有机负荷,问题在难生化与不可生化上面了,如果真是不可生化,那加多少也没用,基本无助于降低最终排放的COD。建议通过小试来确定工艺是否适合。“这是在环保.通上看到的一个回复。
回复
tooz21st
2013年11月06日 18:24:33
9楼
这可能是金属加工废水,油多,不知道需不需要破乳,最好能在水解池出水那里加个UF,回收的油也是资源啊
回复
爱喝咖啡的猫
2013年11月06日 19:52:54
10楼
1)这样的水是需要一定的生活污水来稀释的,对系统长期稳定运行有好处
2)仅仅水解+SBR?没有预处理?有空地的话,加个预处理吧。
回复
lianhongaf
2013年11月06日 21:27:41
11楼
coffee_cat 发表于 2013-11-6 19:52 1)这样的水是需要一定的生活污水来稀释的,对系统长期稳定运行有好处2)仅仅水解+SBR?没有预处理?有空 …没有生活污水这样的条件,我想通过加清水投加面粉,来配合处理,进水解的水已经预处理过了,
回复

相关推荐