混凝土结构施工容易出现的问题
buzaijiucan
2013年11月05日 14:47:33
只看楼主

  混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿,局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成粗糙面,但无钢筋外露现象。  产生的原因主要有以下几方面:  (1)混凝土配合比不当或计量不准,造成砂浆少、石子多;  (2)混凝土搅拌不均匀或搅拌时间不够,和易性差,存在漏振;  (3)下料高度超过2m时未设串筒,造成石子砂浆离析,使石子集中,或未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够;

  混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿,局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成粗糙面,但无钢筋外露现象。
  产生的原因主要有以下几方面:
  (1)混凝土配合比不当或计量不准,造成砂浆少、石子多;
  (2)混凝土搅拌不均匀或搅拌时间不够,和易性差,存在漏振;
  (3)下料高度超过2m时未设串筒,造成石子砂浆离析,使石子集中,或未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够;
  (4)模板缝隙不够严密,有漏浆现象,模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理于净,没有足够的养生,拆模时间过早;
  (5)基础、柱、墙根部未进行接缝处理。
  (6)模板未浇水湿润或湿润不够,特别是夏季,气温高时构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;
  (7)设计不当,造成钢筋过密,使石子不能很好的流动或坍落度过小;
  防治的措施:
  (1)认真设计、严格控制混凝土配合比,经常检查,做到计量准确,混凝土拌合均匀,坍落度适合;混凝土下料高度超过2m应设串筒或溜槽:浇灌应分层下料,分层振捣,防止漏振:模板缝应堵塞严密,浇灌中,应随时检查模板支撑情况防止漏浆。设计时充分考虑的钢筋的间距。
  (2)模板去面清理干净,不得粘有较硬性的杂物,浇灌混凝土前,模板应浇水充分湿润,模板缝隙,应用油毡纸、腻子等堵严,模扳隔离剂应选用长效的,涂刷均匀,不得漏刷;混凝土应分层均匀振捣密实,至排除气泡为止;
  (3)小蜂窝:洗刷干净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆抹平压实;较大蜂窝,凿去蜂窝处薄弱松散颗粒,刷洗净后,支模用高一级细石混凝土仔细填塞捣实,较深蜂窝,如清除困难,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆或灌筑混凝土封闭后,进行水泥压浆处理。

免费打赏
ouyangjc
2013年11月05日 15:35:35
2楼
不错,进来学习下
回复
metroengineer
2015年04月21日 15:30:14
3楼
shenme ye ,wenbuduiti
回复
yiluo7
2015年06月23日 17:14:27
4楼
谢谢你很不错,我真的很想看看
回复

相关推荐

APP内打开